| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2017, 19:26 #1
Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Московская область, складское здание, запроектированы фермы молодечно. По ходу стройки строители изменили стандартные узлы опирания и выполнили их двумя видами.
В первом типе узла колонна ушла и они сделали столик сантиметров 10. Я правильно понимаю:
- колонна отклонилась, это значит по-любому надо колонну переустанавливать?
- в самом узле столик большой ничего страшного, а вот такая длина болтов недопустима?
Во втором типе вроде все вертикально. Выполнили его так, так как по их словам проще было монтировать и устанавливать фермы. Можно ли оставить второй тип узла? Есть ли в нем недопустимые решения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 1.jpg
Просмотров: 233
Размер:	209.7 Кб
ID:	191467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2.Вид с боку с одной стороны.jpg
Просмотров: 193
Размер:	254.9 Кб
ID:	191468  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2. вид с боку с обратной стороны.jpg
Просмотров: 151
Размер:	225.7 Кб
ID:	191469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тип 2 (3).jpg
Просмотров: 168
Размер:	268.5 Кб
ID:	191471  

Вложения
Тип файла: pdf узел по проекту.pdf (8.3 Кб, 42 просмотров)

Просмотров: 1293
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:29
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Порнография какая-то.
особенно фото 1
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:38
#3
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Порнография какая-то.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 21:12
#4
Naredven


 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Порнография какая-то.
особенно фото 1
Не то слово) Построили, заказчику непонравилось, вызвали экспертов, они сказали разбирать))) Строители ко мне- есть ли альтернативные решения. Мне к голову ничего не пришло.
Naredven вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строители изменили узел опирания ферм на колонну, имеет ли он право на жизнь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право на существование этот узел крепления фермы к колонне? adil2203 Металлические конструкции 22 23.06.2017 10:52
Имеет ли право на жизнь такой жесткий узел? Semchik Металлические конструкции 80 28.03.2017 20:56
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20