Необходимо ли учитывать антисейсмические швы в сендвич панелях?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день Уважаемые форумчане.
Серия 1.432.2-24 содержит технические решения устройства крепленияя сендвич-панелей к ригелям фахверка и устройства антисейсмических швов горизонтальных и вертикальных.
1. В этой серии есть таблица с толщиной вертикального антисейсмического шва между сендвич-панелями в зависимости от высоты здания расчетной сейсмической нагрузки и перемещения каркаса здания в продольном и поперечном направлении. Правильно ли я понимаю, что нет необходимости в устройстве вертикальных антисейсмических швов между сендвич панелями, если перемещения каркаса здания от особого сочетания нагрузок с учетом сейсмического воздействия менее тех, что приводятся в таблице?
2. Так же в серии есть технические решения по устройству горизонтальных антисейсмических швов между сендвич панелями. Правильно ли я понимаю, что это не актуально для зданий, которые не попадают под действие пункта сп 14.13330
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:

горизонтальных и наклонных консольных конструкций;

пролетных строений мостов;

рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;

сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;

каменных конструкций (по 6.14.4).?
Спасибо
Просмотров: 2006
 
Непрочитано 03.08.2017, 16:53
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


1 Антисейсмические швы разделяют все здание, а не сендвич-панели. Т.е. если в каркасе есть шов, то и в панелях он должен быть. Ширина шва назначается в соответствии с п. 6.1.6. СП 14, и минимальная уже 30мм составляет.
2 Нет. См. п. 1. Шов делит все здание целиком и обязан быть и вертикальный и горизонтальный
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимо ли учитывать антисейсмические швы в сендвич панелях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 5 24.06.2012 22:54
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32