| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварной шов соединения трех профильных труб

Сварной шов соединения трех профильных труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2009, 14:38 #1
Сварной шов соединения трех профильных труб
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062

Здравствуйте. Нужно приварить два ригеля к стойке. Все сделанно из квадратной трубы 140х4. Усилия большие, в месте приварки действует расятжение и максималльный момент в плоскости, перпендикулярной оси стойки. Момент растягивает внутренний шов. Я хочу выполнить этот шов так, как показал на рисунке. Вопрос: Можно считать такой шов стыковым, или нет? И вообще, как с технологией исполнения такого шва? Выполнятся он должен в вертикальном положении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварной шов.jpg
Просмотров: 974
Размер:	19.6 Кб
ID:	22397  


Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.06.2009 в 14:45.
Просмотров: 7293
 
Непрочитано 17.06.2009, 15:43
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это наверно малоизученный нераспознанный до конца особый шов. Сложно-напряженная ситуация: и срезы, и растяжения и прочие, причем во всех направлениях. Методики прямого обсчета такого соединения скорее не существует.
Видимо, надо самому проанализировать работу шва и прилегающих стенок и как-то что-то изобрести, используя базовые предпосылки расчета сварных соединений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 15:55
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Спасибо, Ильнур. Буду пробовать. Заставлю сварщиков зачистить шов, сделать плавное скругление го расчитывать буду как угловой. Напряженное состояние именно этой части - растяжение в двух перпендикулярных плоскостях. Значит считать буду квадрат от суммы квадратов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 21:00
#4
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


есть пособие к СНиПу стальные конструкции по сварке, маленькая книжка, как тетрадка, редкая, моей какой-то... ноги сделал
viqa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 21:27
#5
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Цитата:
есть пособие к СНиПу стальные конструкции по сварке, маленькая книжка, как тетрадка, редкая, моей какой-то... ноги сделал
О вот этом пособии речь? ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к главе СНиП II-23-81)
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 21:54
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


спасибо
хоть в компе будет
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 00:03
#7
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Наверное, лучше не допускать таких швов при конструировании.
Например, сделать колонну большего сечения чем ригеля, или варить через накладки.
Мне иногда приходится с такими узлами сталкиватся и каждый раз неприятно.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 04:10
#8
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Vavan Metallist, в Вашем узле скорее всего случится непровар со стенкой вертикальной трубы, т.е. шов соединит только горизонтальные трубы.
Может быть наплавленный металл и дотечет до стойки, но какое по факту получиться сплавление (по площади и мех. свойствам) предсказывать невозможно, нужно делать лабораторные исследования.

Предлагаю варианты
1.Выкинуть этот шов из расчета.
2.Сначала приварить к стойке один ригель, затем установить и приварить второй. Впрочем, как справедливо заметил Ильнур, первый шов все равно будет в «Сложно-напряженная ситуация».
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: join.jpg
Просмотров: 601
Размер:	88.4 Кб
ID:	22422  
igorni вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 10:12
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
....Сначала приварить к стойке один ригель, затем установить и приварить второй. ...
Вот наверно примерно в таком духе и надо порешать. Один приварили, шов зачистили, отконтролировали, приварили второй. Тонкими швами наверно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:42
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Cпсибо за констультацию.
igorni, 1-вый вариант не пойдет. 2 пойдет. Получается, что первый ригель приварен к колонне, а второй к первому...
ТоЖЕСТЯНЩИК, я не могу сделать колонну большего сечения по 2 причинам: 1) требует конструкция. 2)в таком случае я не получу нужного мне жесткого узла.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварной шов соединения трех профильных труб

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Сварной шов. Прочность после нескольких циклов "приварили-отрезали" Mek Машиностроение 22 10.02.2009 09:50
Сварной прерывистый шов в стойке Laki Металлические конструкции 2 06.02.2009 15:57
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 Алеks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.12.2008 16:36