Непрочитано 24.06.2009, 12:00 #1
Усиление резервуара стальной обоймой
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Добрый день!

Организация проектировала резервуар в плане состоящий из 5-ти шестигранников (см. файл), высотой 13.2м. При строительстве вместо заложенного в проекти бетона В35 строитель бухнули В20 + к этому расчет резервуара показал что арматура стен недостаточна в 1.5-2 раза (там заложена 16 с шагом 200 в обоих направлениях, толщина стен 400мм).
Было принято решение усилять стенки резервуара путем общатия стальной обоймой. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть расчет этой обоймы? С каким шагом по высоте ее надо делать? Как законструировать узлы обоймы в местах соединения стен резервуара (тупой угол)? по расчету максимальные усилия в стене резервуара выявлены на высоте 2м от днища.

Вложения
Тип файла: zip План резервуара.dwg.ZIP (1.44 Мб, 156 просмотров)

Просмотров: 3646
 
Непрочитано 24.06.2009, 22:45
#2
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Интересно, а кто принимал решение о усилении стальными обоймами?
Или решили усилить, а теперь думаете, как?

Поищите книжки Гроздова В. Т. по усилению, там эти темы были.
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 10:09
#3
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Если кто предложит другой способ усиления, буду только рад!

По свежим данным оказалось что уже выполнено утепление наружных стен(100мм) и облицовка кирпичом (120мм). Заказчик просит по возможности сделать усиление изнутри. Возможно ли это?
Так же рассматривается вариант усиления снаружи захватками по граням резервуара(3.75м).
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 11:24
#4
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


мне кажется проще будет углепластиком...только не понятно как усилить растянутую внешнюю грань...
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:52
#5
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А можно поподробнее про усиление углепластиком? Какая технология?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 14:55
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


А насколько сохранение размеров важно? Можно ли применить самый банальный вариант с дополнительной арматурой и слоем бетона? То есть просто сделать конструкцию потолще.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 15:21
#7
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А насколько сохранение размеров важно? Можно ли применить самый банальный вариант с дополнительной арматурой и слоем бетона? То есть просто сделать конструкцию потолще.
Сохранить внутренний размер важно, т.к в резервуар вставляется вставка из металла. А снаружи, как я уже писал уже утеплитель и облицовка. Да и и слишкот трудоемок этот вариант по моему.
А кто что думает про металлическую обойму?
Альберт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2009, 11:03
#8
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А возможен ли такой способ усиления?

Внутрь каждого резервуара вставляется металлическая вставка. (то по разделу ТХ). Мы к каждой гране резервуара привариваем враспор швеллер и крепим ее к этой вставке. По высоте эту конструкцию выполняем с шагом 1м.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2009, 08:56
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Что-то мне кажется, что это можно делать только если сама (без бетона) эта мелаллическая конструкция способна выдержать все нагрузки. Вообще на работе нет автокада, если не лень, выложи схемку этого варианта в формате пдф или изображения.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2009, 10:06
#10
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что это можно делать только если сама (без бетона) эта мелаллическая конструкция способна выдержать все нагрузки. Вообще на работе нет автокада, если не лень, выложи схемку этого варианта в формате пдф или изображения.
Металлическая конструкция не несет нагрузки от воды, она (как мне кажется) изменяет расчетную схему резервуара.
Вложения
Тип файла: pdf План резервуара.pdf (9.2 Кб, 161 просмотров)
Альберт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление резервуара стальной обоймой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой depak Конструкции зданий и сооружений 32 25.03.2009 14:53
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08