| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > опорная база стальной колонны с защемлением

опорная база стальной колонны с защемлением

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2009, 00:16 #1
опорная база стальной колонны с защемлением
rad_76
 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6

Уважаемые форумчане,добрый вечер. Довелось столкнуться с проектированием металлической П-образной конструкции для размещения рекламных щитов через дорогу с пролетом 29,5 м. Опыта в подобных делах мало,поэтому никак не могу определиться с надежной конструкцией опорной базы для колонн, которая обеспечивала бы надежное защемление (момент в опорном сечении колонны составляет 656 кН*м). Если есть у кого-нибудь какие-либо рекомендации и замечания буду рад. Также просьба глянуть ферму. Конструктив : пояса фермы пр 140х140х6, решетка 100х100х4, колонна тр эл/св. 820х10, опрорная плита 30 мм, косынки 16 мм. Заранее благодарен

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Арка.dwg (149.5 Кб, 1127 просмотров)

Просмотров: 3590
 
Непрочитано 11.08.2009, 07:12
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


при таком моменте и тааааких габаритах столба 3х болтов d48 с каждой стороны будет за глаза.
Сделайте обычную базу с траверсами
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 07:24
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


ув. rad_76, а момент аж в 656 кН*м это в какой плоскости действия? или у Вас шарнир в одном направлении? если нет, почему не указали оба момента?
Если пересохраните в 2004 асade, то обсуждения пойдут более оживленно!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 08:23
#4
rad_76


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6


Спасибо за замечания. Выкладываю файл в формате 2004 г. Момент 656 кН*м действует в плоскости перпендикулярной конструкции, в плоскости буквенной оси момент по сравнению с ним незначителен, а конструкция опорной базы одинакова в обоих направлениях. Меня гложут сомнения по поводу достаточной жесткости опорной плиты, поэтому столько болтов и ребер чтобы распределить усилия. Liam , если можно, огромная просьба набросок предлагаемой конструкции траверсы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Арка2004.dwg (90.4 Кб, 1039 просмотров)
rad_76 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 08:31
#5
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


rad_76, ну если с опрокидыванием фундаментов "все нормально" и глубины заложения хватает, то меня смущает только количество анкерных болтов и траверс? здесь надо просто посчитать...и с количеством - без фанатизма
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 09:01
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


я глупость ляпнул про траверсы ))
вот у вас там нарисована база с круглым фланцем - по моему, хороший вариант, болты между ребрышками сделайте
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 10:11
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну давайте прикинем: момент 66 тм, давление на краю плиты от него 66/(1,8*1,8*1,8/6)=1,9 т/кв.м. от вертикальной допустим еще 5 т/кв.м. Итого 7 т/кв.м. На участке между ребрами (допустим 0,35х0,35 м) такое давление держит лист 6 мм.
Теперь усилие на болт (грубо, вертикальную вообще игнорируем, в расчет берем лишь 66 т*м): плечо 1,5 м, усилие 66/1,5=44 тн. По Вашему чертежу можно с одной стороны насчитать примерно 6 болтов. На один болт 44/6=7,4 тн. Это М27 из ВСт3 (если Вы не с Севера).
Наличие постоянной нагрузки делает усилие на болт нулевым.
Резюме: без болтов не упадет
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 10:12
#8
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Какие расчетные усилия N возникают в болтах крайнего ряда?
Ну и так ради собственного интереса: в каком ветровом районе конструкция?
На чертеже вроде не показано, но я думаю что вы знаете - в ребрах жесткости нужно срезать примыкающий угол (катет ≈20 мм).
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 23:54
#9
rad_76


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6


По расположению конструкции - III ветровой район (категория А). По поводу подрезки фасонок спасибо, я просто собирался указать ее в КМД. А по расчету анкеров, я честно говоря учитывал только 4 крайних с каждой стороны опорной базы чтобы не составлять уравнения совместности деф-ций (так как у них разное плечо) тогда усилие на один анкер примерно 11 тн, и тут что меня запарило: если рассматривать опорную плиту, то с разных сторон под действием момента реакции имеют разное направление и с одной стороны она нагружена распределенным давлением по площади плиты в то время как с другой стороны -сосредоточенные реакции каждого анкера приложенные в местах крепления и если участок между ребрами рассматривать как элементарную балку нагруженную реакцией анкера то получается какая-то х..нь ( а именно напряжения выше расчетного сопротивления)
rad_76 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 08:02
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от rad_76 Посмотреть сообщение
-сосредоточенные реакции каждого анкера приложенные в местах крепления и если участок между ребрами рассматривать как элементарную балку нагруженную реакцией анкера то получается какая-то х..нь ( а именно напряжения выше расчетного сопротивления)
Чтоб не было хрени, плиту в месте приложения соср. нагр. (возле болта) усиливают анкерной шайбой, толстой такой и широкой такой Тогда величина М при расчете участка плиты на соср. нагрузку (обратный выгиб) существенно упадет, и несомненно сигма станет ниже R, ведь Вы будете шайбу подбирать как раз для этих целей.
Для простоты можно участок плиты рассматривать как балку между двумя ребрами шириной в два раза больше, чем шайба.
Если не будет получаться, примените другую конструкцию: ребра расположить рядом с болтом с двух сторон и гайку упереть через анкерную плитку на ребра (как в классическом траверсном башмаке).
Цитата:
чтобы не составлять уравнения совместности деф-ций
этого и не требуется: достаточно составить баланс сил относительно центра тяжести треугольника положительной части суммарной эпюры давлений под опорной плитой. Из этого баланса вычисляется правильное усилие в болте.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2009 в 08:11.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 08:22
#11
rad_76


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6


Да, там и предусмотрены шайбы. Дело в том что я взял и посчитал участки опорной плиты между ребрами на изгиб как плиту опертую по двум граням, и сразу кинулся добавлять ребра (изначально их было 8 под 45град)
rad_76 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 09:04
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


rad_76 посмотрите пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления
строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
МДС 31-4.2000.doc. Для Вашего типа базы там и пример расчета есть.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 09:08
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Уточните усилия в болтах, они возможно маленькие. В dwg нарисовал форму эпюр давлений и прочее. Может легче станет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Арка.dwg (105.8 Кб, 1002 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 23:46
#14
rad_76


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6


Ильнур, спасибо, попробую разобраться с усилиями в болтах и балансом сил, а то совсем запутался
rad_76 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > опорная база стальной колонны с защемлением

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27