11.08.2009, 00:16 | #1 | |
опорная база стальной колонны с защемлением
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3590
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
ув. rad_76, а момент аж в 656 кН*м это в какой плоскости действия? или у Вас шарнир в одном направлении? если нет, почему не указали оба момента?
Если пересохраните в 2004 асade, то обсуждения пойдут более оживленно!
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6
|
Спасибо за замечания. Выкладываю файл в формате 2004 г. Момент 656 кН*м действует в плоскости перпендикулярной конструкции, в плоскости буквенной оси момент по сравнению с ним незначителен, а конструкция опорной базы одинакова в обоих направлениях. Меня гложут сомнения по поводу достаточной жесткости опорной плиты, поэтому столько болтов и ребер чтобы распределить усилия. Liam , если можно, огромная просьба набросок предлагаемой конструкции траверсы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
rad_76, ну если с опрокидыванием фундаментов "все нормально" и глубины заложения хватает, то меня смущает только количество анкерных болтов и траверс? здесь надо просто посчитать...и с количеством - без фанатизма
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну давайте прикинем: момент 66 тм, давление на краю плиты от него 66/(1,8*1,8*1,8/6)=1,9 т/кв.м. от вертикальной допустим еще 5 т/кв.м. Итого 7 т/кв.м. На участке между ребрами (допустим 0,35х0,35 м) такое давление держит лист 6 мм.
Теперь усилие на болт (грубо, вертикальную вообще игнорируем, в расчет берем лишь 66 т*м): плечо 1,5 м, усилие 66/1,5=44 тн. По Вашему чертежу можно с одной стороны насчитать примерно 6 болтов. На один болт 44/6=7,4 тн. Это М27 из ВСт3 (если Вы не с Севера). Наличие постоянной нагрузки делает усилие на болт нулевым. Резюме: без болтов не упадет
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Какие расчетные усилия N возникают в болтах крайнего ряда?
Ну и так ради собственного интереса: в каком ветровом районе конструкция? На чертеже вроде не показано, но я думаю что вы знаете - в ребрах жесткости нужно срезать примыкающий угол (катет ≈20 мм).
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 6
|
По расположению конструкции - III ветровой район (категория А). По поводу подрезки фасонок спасибо, я просто собирался указать ее в КМД. А по расчету анкеров, я честно говоря учитывал только 4 крайних с каждой стороны опорной базы чтобы не составлять уравнения совместности деф-ций (так как у них разное плечо) тогда усилие на один анкер примерно 11 тн, и тут что меня запарило: если рассматривать опорную плиту, то с разных сторон под действием момента реакции имеют разное направление и с одной стороны она нагружена распределенным давлением по площади плиты в то время как с другой стороны -сосредоточенные реакции каждого анкера приложенные в местах крепления и если участок между ребрами рассматривать как элементарную балку нагруженную реакцией анкера то получается какая-то х..нь ( а именно напряжения выше расчетного сопротивления)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Для простоты можно участок плиты рассматривать как балку между двумя ребрами шириной в два раза больше, чем шайба. Если не будет получаться, примените другую конструкцию: ребра расположить рядом с болтом с двух сторон и гайку упереть через анкерную плитку на ребра (как в классическом траверсном башмаке). Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2009 в 08:11. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
rad_76 посмотрите пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) МДС 31-4.2000.doc. Для Вашего типа базы там и пример расчета есть. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 22 | 23.06.2010 20:32 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |