Спасибо всем откликнувшимся.
Конечно же это не стадия "П", это рабочка, видимо я неправильно использовал термин "проект". Спасибо за ГОСТ 23118-2012. Есть вопрос, в табл. 1 в примечании расшифровка R - расчетное сопротивление металла шва - имеется ввиду Rwy=Ry (по пределу текучести) по табл. 3 СНиП II-23-81*? Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 09:58. Причина: добавил рисунок |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Вот лежит сейчас км передо мной. В нем есть пункт общих данных: "На чертежах узлов даны принципиальные решения по соединению конструкций. Количество и диаметр болтов, размеры сварных швов определяются при разработке чертежей КМД по расчетным усилиям или конструктивно. Спецификация металлопроката уточняется при разработке чертежей КМД". И это отличный пункт. КМДшник (нормальный) прекрасно может и узел сконструировать, и швы-болты-ребра посчитать. А при данном примчании у него появляется свобода действий. Ибо один и тот же узел можно решить по-разному. Вот в случае узла тс. Передачу вертикальной нагрузки можно осуществить как через строганый торец - так и через швы. Зависит от технологии... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Просто реалии нашей (проектной) работы таковы, что сегодня мы проектируем большой завод у нормального заказчика, с изготовлением МК на заводе, а завтра мы проектируем сарай с изготовлением его на коленке. Если в первом случае лучше меньше писать, то во втором - хрен знает, замудохают потом вопросами. Вот и ищем компромисс ))) У меня сейчас на глазах веселая история развивается - по нашему КМ и нашему же КМД конструкции изготавливает... машиностроительное предприятие. Звонят теперь оттуда в день по три раза и дергают специалиста по каждой мелочи, как Маша Медведя " а где, а как, а почему".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Бармаглотище, Во первых я прекрасно знаю что такое КМД и на завод меня не надо. Во вторых все что есть в КМ закладывается по усмотрению автора и не просто так и если автор КМ пишет шов должен быть такой то такой то, то значит так должно быть, Автор считает КМ он принимает решения. Если ВЫ делаете КМ и КМД не надо всех под одну гребенку, это может вы умеете считать швы на момент и срез.
На своей практике я еще ни разу не встречал тех кто бы согласовывал переход с ручной сварки на полуавтомат (обратно да). Что бы просчитать швы в узлах надо знать усилия и их комбинации, предусмотреть запас и тд. Цитата:
ВЫ вообще понимаете что такое КМ и КМД - это скорее Вас надо отправить пробежаться по всей цепочки: Заказчик-проект(КМ) - изготовление (КМД) - Монтаж(КМ, КМД, ППР). И когда начнут вылазить косяки Вам скажут следуующее, причем все - КМ был не полностью проработан.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
испытания разные
В литературе. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
лист "нагрузки на фундаменты" не делаете с разбивкой нагрузок на постоянные, временные, от ветра и т.д.? ГОСТ 21.502-2007 изучите. В частности, п. 5.3 и 5.7. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
И по этой цепочке я с 2002 года бегаю (так, к слову). И почему все опытные кмд-шники (с опытом работы - я на свете столько не живу) говорят одно и то же: "КМщик отвечает за схему и сечения, КМДшник - за узлы". Наверное, они тоже ничего не понимают. Вот бы вы пришли, например, к нашему гк (опыт работы у него более 40 лет) да рассказали ему, как правильно должно быть P.S. Км (стадия Р) - это, по сути, задание на разработку КМД. Не более того. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2013 в 12:44. |
|||||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Бармаглотище, Я так понимаю что Вы пишите с точки зрения разработчика КМД, которому очень часто, к сожалению приходится дорабатывать сырой, мягко говоря КМ, я сам с этим неоднократно сталкивался.
Нельзя дать все усилия - думал поймете о чем я. Давайте не будем друг друга тыкать элементарщиной и новыми и мягко говоря сырыми нормами.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да вообще Км-овская работа - халява. Расчетчик посчитал, дал сечения, КМ-щик палочки накидал, на серию 2.440 сослался, а остальное "пусть КМД поработает"
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Ну да, вон предыдущий км в работе был... шарнирно закрепленная главная балка перекрытия, пролет 6 метров, сечение 35Б1, реакции - 12 т. второстепенные балки приходят с шагом 1.5 метра. Сами прикинете, на сколько перегружена? А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету). Он же Аффтар!!! В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Offtop: Вашему ГК скажите, что сейчас далеко не все работают по типовым, где все расписано и показано, а еще что Ленина на деньгах давно нет
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
А Аффтар, принимающий решения, орет, что у него трехмерка и мы - идиоты. При этом он крепит ригель с опрным моментом 150т к колонне из 35Б2, вводя в узел только горизонтальные ребра жесткости (ни обратных фланцев, ни диагональных ребер - ничерта нету).
Он же Аффтар!!! В топку эти споры, в общем. Делайте, как хотите[/quote] По моему мы поняли друг друга, просто у всех наболело
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
этим новым и сырым нормам уже не один десяток лет - правда, раньше этот гост существовал в виде СТО мельниковского института |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ярослав, ну вчера только про расчетчиков был разговор.. Км далеко не залява, ибо надо изучить все задания, собрать схему здания "из палочек", дать вменяемое задание расчетчику (это если таковой в принципе имеется), да и на 2.440 надо еще грамотно сослаться. К тому же далеко не всегда узлы из 2.440 подходят.
|
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Знаем, а еще была инструкция по разработке КМД ВНИПИ Промстальконструкция
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9
|
Offtop: Бармаглотище, ну почему из Вас надо клещами все вытягивать? Попросил помощи, а Вы в ответ - в Литературе,
хоть бы ссылочку какую-нить кинули... Я вот на вопросы стараюсь отвечать конкретно, со ссылками на нормы, вплоть до указанием пунктов, чтобы все было однозначно, без вольных трактовок. Помогите, пожалуйста, определить тип шва крепления траверсы к опорной плите. Сделал сравнительную таблицу. Понимаю так, что при заданных конструктивных размерах и низких уровнях напряжений мой шов попадает в худшем случае в 5 тип. Или я не прав? И еще, не мог бы кто ни будь ответить на мой вопрос в посте №21? Последний раз редактировалось ctvdent_a, 19.12.2013 в 13:24. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Автор, как я понял усилия у вас маленькие - сварка катетом 10мм, если позволяет толщина, нарисуйте крестики и палочки как и положено в строительных чертежах МК и все.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У Вас уже все начерчено, я что то забыл, что еще то?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На форуме это как-то обсуждалось, попробуйте найти тему. Может, там и есть ссыль какая. по мне - так это 4 тип. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9
|
Думаю написать так:
Сварные швы крепления траверс к опорной плите относятся ко II категории, требуемый уровень качества - средний. Методы и объемы контроля качества швов определять по ГОСТ 23118-2012. После выполнения сварных швов опорную плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев. Кстати, упоры в моем конкретном случае нужны, т.к. в сейсмике поперечную силу через трение передавать низ-зя. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И еще, про расчет длины шва в км. Вот банальный пример. У нас на заводе большинство швов (полуавтоматом) варят проволокой 1,2. А расчет обычно км-щики ведут на 1,4...2,0. Т.е., бета эф принимается 0,85... А должно быть (у нас) - 0,7. Кроме того.. КМДшника, кторый не умеет счать швы, болты, фасонки и т.д. - надо гнать. Ибо он обязан это уметь. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) | savick | AutoCAD | 14 | 15.12.2010 20:21 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |