Непрочитано 26.05.2014, 09:07
Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках
plz
 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1355 просмотров)

Просмотров: 53383
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:26
#161
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Бахил, да по эпюрам-то порядок. я просто интересуюсь что за комплекс расчетный?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 17:59
#162
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ФАХВЕРК, самые обычные у него эпюрки.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 18:26
#163
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Эпюрки нормальные. Я про расчетный комплекс спросил - в чём посчитано?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 19:21
#164
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


В Лире можно такие эпюры получить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 08:51
#165
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
roma1187, покажите на что все это будет опираться и каким образом ?
Ферма опирается сверху на колонну из трубы с приваренной сверху пластиной
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
roma1187, а чего у Вас за такая программа расчетная? Эпюрки интересные.
Я в Лире считаю, программа не моя. это старк или микрофе как то так.
Друзья ну выручайте нужно решить как делать опорный узел и узел примыкания связи.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:32
#166
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Для СГ и Р можно уголок неравнобокий, один шов трудноваримый - потолочный почти, шов можно прерывистый, 0.8 от толщины стенки пояса. Для СВ и Р можно пластину с подрезкой - размеры по перепаду стойки и пояса установить не проблема. Нужно прикинуть на усилие. Катет шва я думаю - максимум kf=4 мм
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:52
#167
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для СГ и Р можно уголок неравнобокий, один шов трудноваримый - потолочный почти, шов можно прерывистый, 0.8 от толщины стенки пояса. Для СВ и Р можно пластину с подрезкой - размеры по перепаду стойки и пояса установить не проблема. Нужно прикинуть на усилие. Катет шва я думаю - максимум kf=4 мм
Так шов поперек нижнего пояса получается, это же не желательно. И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:55
#168
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Так шов поперек нижнего пояса получается, это же не желательно.
Ну так чудес-то не будет. Не желательно если - в середине пролета в месте максимального растягивающего усилия. В случае с пластиной
А в случае с уголком - вдоль.

Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
Мне тоже не понятно. Узлище-то у Вас эскизный весьма приложен. А из КМа можете? Или фото?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:08
#169
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне тоже не понятно. Узлище-то у Вас эскизный весьма приложен. А из КМа можете? Или фото?
Вот
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (151.1 Кб, 281 просмотров)
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:15
#170
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


roma1187,
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Вот
как в анекдоте про мужика у которого одно ниже другого висело - "не аккуратненько как-то"

----- добавлено через 34 сек. -----
Мне кажется, можно решение мое использовать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:24
#171
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне кажется, можно решение мое использовать....
Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
И все равно не понятно каким местом ферма будет на колонну опираться.
может все таки мой вариант из поста 155?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну так чудес-то не будет. Не желательно если - в середине пролета в месте максимального растягивающего усилия. В случае с пластиной
А в случае с уголком - вдоль.
и непонятно, чем плохи продольные швы в поясе?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:29
#172
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


roma1187, у Горева в 1-ом томе стр. 146-156 расписано чем же хуже лобовой шов супротив флангового по отношению к действию усилия. Вот освежите этот момент.


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
и непонятно, чем плохи продольные швы в поясе?
Ни чем не плохи. Они может и не очень хороши, но лучше поперечных
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:09
#173
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


1) почему фасонина для связей на монтажной сварке? "решение" - варить на заводе и точка
2) на ВС - фасонину можно тоже уголок, и ессно неравнополочный
P.S. делов то...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:12
#174
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
1) почему фасонина для связей на монтажной сварке? "решение" - варить на заводе и точка
Так ферма уже в каркасе стоит.... фото выше

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
2) на ВС - фасонину можно тоже уголок, и ессно неравнополочный
Хороший вариант - шов заливать нормально.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:21
#175
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Вот
Ох...ть.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
"не аккуратненько как-то"
ФАХФЕРК, "не аккуратненько" слишком мягко сказано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:24
#176
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Бахил, чтож теперь.... под ларек отдать? усилить аккуратненько и все дела.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:33
#177
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


тогда мучаться с потолочным швом, раз делов натворили...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:37
#178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
под ларек отдать?
А что, это выход.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:39
#179
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нету теперь ларьков. Вон, везде на павильоны переделывают, чтоб курево можно было продавать.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 14:39
#180
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Красный - контур фасонки, синий - шов, зеленый - оси Р и СГ....

----- добавлено через 40 сек. -----
Фасонку под нижней гранью НП протянуть
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33