Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование шарнирной базы колонны.

Обетонирование шарнирной базы колонны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2015, 01:29
Обетонирование шарнирной базы колонны.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Собственно вопрос, в сериях рекомендуют после установки колонн в проектное положение выполнить обетонирование, но на мой взгляд для шарнирных баз это не приемлемо т.к. не дает в полной мере изгибаться опорной плите базы, или я не прав???
Просмотров: 6907
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:05
#21
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


))) да! выше базы
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:12
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, они забетонировали ВСЮ колонну полом по грунту - это явно не бомбоубежище и подвал)

Jenec, дык выше базы ствол колонны остался без "защиты от коррозии"?)
 
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:15
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Довелось как-то в молодости на обследовании бомбоубежища побывать
колитесь, там колонны тоже были обетонированны?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:35
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
колитесь, там колонны тоже были обетонированны?
Там вообще все было обетонировано Обетонкой дециметров так в несколько
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:16
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, без стали?)
 
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:27
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Не, со сталью. Там были решетчатые стальные колонны (пространственные). Из круглой стали
И вот они были обетонированы наглухо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:30
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не, со сталью. Там были решетчатые стальные колонны (пространственные). Из круглой стали
И вот они были обетонированы наглухо.
а связи вертикальные с фасонкой для крепления примыкающей ветви как обетонировали, ведь из плоскости фасонка начнет изгибаться при сжатии и бетон лопнет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:32
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Как-как.. А вот так и бетонировали. Наглухо. Прямо вот от пола и до потолка, от колонны до колонны.
Чтоб уж точно никуда не делась
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:32
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
решетчатые стальные колонны (пространственные). Из круглой стали
И вот они были обетонированы наглухо
ну тролль, ну тролль) Небось еще и в перекрытии балки через 200 мм? Да в два ряда, да еще и второстепенные на основных?)
 
 
Непрочитано 12.03.2015, 15:34
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Небось еще и в перекрытии балки через 200 мм? Да в два ряда, да еще и второстепенные на основных?)
Offtop: Ты тоже там был, да?
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование шарнирной базы колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27