Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже
Регистрация: 26.06.2017
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4727
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Что вам разъяснить то?
Узлы нарисованы учеником средней школы похоже. Выверка колонн действительно не предусмотрена. Вы в составе данной пищевой цепочки в качестве кого выступаете?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Что делать - корректировать КЖ или КМ, смотря что уже выполнено. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Ну, КМ в любом случае корректировать
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Что куда заливаете-то хоть?
Про подливку, про обетонирование баз или про борщ в термосе? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ну, вообще можете отписаться, что "Проектом предусмотрен безвыверочный монтаж колонн" и что "пособие к СНиП не является обязательным к применению согласно перечня из Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"". При этом готовьтесь к тому, что в вас полетит куча какашек, назовут "идиотами" (самый мягкий эпитет из тех, которые будут звучать) и т.д. Причем, назовут вполне заслужено.
Если фундаменты уже залиты - то вариантов, на самом деле, мало: болты уже закопаны в бетон, для узла с подливкой не хватит их длины. Раздолбить фундаменты и поменять болты - не вариант от слова "совсем" по экономическим причинам. Нарастить болты... Тоже так себе вариант. Можно попробовать соорудить что-то со срезкой болтов, жесткой переходной пластиной, новыми болтами, раззенковка отверстий там, все дела. Но под более-менее серьезные нагрузки делать не рекомендовал бы, как и наращивание болтов. Баловство все это, пригодное для всяких невысоких сараек без кранов. Для будок собачьих, образно говоря. Если вам дико повезло и фундаменты еще не залиты - срочно останавливайте все безобразие и делайте нормальный проект. Если вы были заказчиком того "художественного творчества", которое видно на картинках их стартового поста - ну что ж, будет вам наукой на будущее, что не стоит всяких студентов нанимать на проектирование "за еду и 5 копеек" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Да, есть такое. Ценники уронили настолько, что серьёзные спецы вроде вас :-) не возьмутся ни за что, вот и появляются подобные темы всё чаще. И в большинстве случаев уже всё смонтировано
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
P.S. Если это относится к данной теме - то одни расчетом тут совсем не обйтись. нужен полноценный проект (и КМ, и КЖ).
Что-то мне подсказывает (наверное, левая пятка зачесалась), что данный чудо-узел - далеко не единственное чудо в "вашем" проекте |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Вариант с "раскапыванием" болтов по периметру опорной пластины на 50-100мм чем не подходит ? Правда пластину скорее всего срезать придется. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Например, длиной анкеровки болтов может не подходить.
А еще - обеспечением доступности к выверочным гайкам (к ним с немаленьким таким ключом гаечным подлезать надо). А еще - доступностью для нормального устройства подливки (производство работ) А еще - возможно, армированием и общей конструкцией фундаментов. Картинки из поста #1 достаточно невнятные - но вряд ли там можно просто так взять и выгрызть 100 мм бетона. Если они такие вот прям "лишние" - зачем они вообще тогда сделаны? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. | wladirom | Архитектура | 2 | 03.03.2015 08:55 |
Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания | Дмитрий Ильвес | Металлические конструкции | 1 | 27.04.2014 21:41 |
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала | rubson | Железобетонные конструкции | 6 | 30.06.2013 18:16 |
Нужна помощь в проектировании узла опирания | patison_x | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 28.01.2012 17:42 |