Цитата:
Сообщение от TNemo
нормальный козырек. нет причин городить то, что вы пытаетесь нагородить.
стена из ячеистого бетона это достаточно устойчивая конструкция, которая сопротивляется ветру если выложена снаружи здания по проекту (должна сопротивляться)
так мне не понятно, вы же крепите к ней самую нагруженную от снега часть козырька к стене, так почему же это крепление (и стена) не сможет при этом обеспечить устойчивость самого козырька?... это на несколько порядков разные усилия.
мне не понятно зачем вообще жесткий узел в основании стойки... он вообще ни к селу ни к городу, ни на что не повлияет, ни чем не поможет.
или вы думаете, что стойка с этим подкосом будет воспринимать всю нагрузку от снега на себя? что б она выдержала такой момент сечение д.б. гораздо больше, чем выглядит на рисунке (100х100?)
бросайте это извращение, делайте шарнир в основании стойки, шарнир крепления к стене, крепите к стене опорную горизонтальную балку (швеллер) с хорошим шагом на химических анкерах для пористого бетона.
__________________
|
Я изначально хотела крепиться к ячеисто-бетонным блокам, или между монолитными колоннами кинуть балку и на нее опереть балки козырька, скорее всего так и сделаю, как вы сказали, т.к. не возможно да и не нужно делать жесткий узел внизу и не крепиться к стене. Спасибо
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ищу ответ
что стойка с этим подкосом будет воспринимать всю нагрузку от снега на себя? что б она выдержала такой момент сечение д.б. гораздо больше, чем выглядит на рисунке (100х100?)
|
стойка сечением 120х7, 100х100 не проходит, согласна