Непрочитано 07.08.2009, 16:08 #1
Установка металлической балки
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Планируется убрать железобетонную колонну К11. Вместо неё ставится металлическая балка. Согласно расчёту у этой балки получается довольно большое сечение по высоте и это мешает архитектуре. Как по другому можно исполнить этот узел, чтобы не скрадывать высоту помещения?

Вложения
Тип файла: rar Установка металлической балки.rar (542.3 Кб, 275 просмотров)

Просмотров: 3947
 
Непрочитано 07.08.2009, 16:35
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну так а чем перекрываетесь? Для чего вообще нужна балка? И почему у нее при пролете 6,5 метров такое большое сечение?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 16:39
#3
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Ну а почему вы не хотите поднять металлическую балку до верха ж/б балки ??? то есть получится 300+100... на меал. балке устроить опорную часть с устройством ребер и опорной плиты ??? Или Вам что-то мешает ??? Честно говоря по выложенному фрагменту не совсем понятно
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 16:42
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Узел опирания, на мой приближенный взгляд, не пройдет на смятие
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 17:13
#5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Балка должна воспринять нагрузку от плиты перекрытия после демонтажа колонны
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 17:28
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


zxcasd2 , из вашего сообщения непонятно существует ли ж.б. перекрытие или его только будут делать по стальной балке. В любом случае если уж так важна высота балки почему бы не попробовать поставить вместо 40Б2 35Ш или 30К? Почему нельзя поставить рядом две (или несколько) балки меньшего сечения? Монтажные стыки вашей балки запроектированы неправильно. Почему нет накладок по верхним поясам? Посмотрите нормали, например в справочнике Кузнецова "Металлические конструкции". Узел опирания балки на стену неудачный. Запросто может быть выкалывание кладки из под опорного листа. Так не делают. Должен быть опорный элемент центрирующий усилие в глубине кладки, а не на ее краю. По-любому должна быть подливка под опорный узел. Ну посмотрите же типовые серии. Если уж вы хотите, чтобы вам подчеканили фибробетоном балку под перекрытием, так оставьте для этого зазор между плитой и балкой.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 17:41
#7
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Перекрытие уже залито, а вот идея поставить рядом две балки меньшего сечения мне нравится, только вот момент инерции в этом случае всё равно меньше, чем в случае с одной балкой. Накладок по верхним поясам нет, потому что сверху - существующее перекрытие.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 07.08.2009 в 17:57.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2009, 18:27
#8
ssss


 
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7


Может есть смысл перенести балку в плане на ось "Р" тем самым уменшая пролет
ssss вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2009, 20:52
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Перекрытие уже залито, а вот идея поставить рядом две балки меньшего сечения мне нравится, только вот момент инерции в этом случае всё равно меньше, чем в случае с одной балкой. Накладок по верхним поясам нет, потому что сверху - существующее перекрытие.
Накладки по верхним поясам все равно нужны. Почему бы не сделать эти накладки шире поясов и приварить потолочными швами к поясам?
С чего вы взяли будто суммарные геометрические характеристики двух балок меньшего сечения всегда хуже, чем у одной балки большего сечения?
Я уж не говорю о том, что требуется проверить несущую способность и деформации перекрытия всвязи с установкой новых балок и разборкой колонны. И с этого надо было начинать.
Если уж вам так не нравятся стальные балки, то почему нельзя сделать монолитную ж.б. балку. Сделать гнезда в перекрытии, включить его в работу совместно с монолитной балкой. Надеюсь вы слыхали о сборно-монолитных ригелях?

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.08.2009 в 21:06.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2009, 22:03
#10
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Если мы просто меняем железобетонную колонну на металлическую балку, то почему необходимо несущую способность и деформации перекрытия? Расчёт на смятие проходит.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 10.08.2009 в 02:33.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 08:36
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Если мы просто меняем железобетонную колонну на металлическую балку, то почему необходимо несущую способность и деформации перекрытия? Расчёт на смятие проходит.
У вас колонна в стороне от балки. У вас изменились условия опирания перекрытия. Необходимо проверить армирование перекрытия. Вы сами-то из проектной организации, проектировавшей этот дом, или откуда?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2009, 13:23
#12
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Нет, я не из проектной организации проектировавшей этот дом, но меня просят убрать колонну. Плита в принципе опирается по трём сторонам. Причём на втором и третьем этажах картина опирания такая же, а колонны нет, поэтому вообще не поняятно откуда она появилась на первом.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 10.08.2009 в 13:35.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 13:41
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Нет, я не из проектной организации проектировавшей этот дом, но меня просят убрать колонну. Плита в принципе опирается по трём сторонам. Причём на втором и третьем этажах картина опирания такая же, а колонны нет, поэтому вообще не поняятно откуда она появилась на первом.
Из вашего сообщения непонятно сколько всего этажей в доме. Это что трехэтажный индивидуальный жилой дом?
В любом случае вам бы лучше с авторами проекта проконсультироваться.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2009, 13:56
#14
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В доме три этажа, а авторов проекта, к сожалению, не найти.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2009, 15:39
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
В доме три этажа, а авторов проекта, к сожалению, не найти.
В любом случае надо смотреть и проверять армирование перекрытий.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Установка металлической балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03