По новому СП исчу сталь.
расчётная температура -47С, 1 группа конструкций. из таблицы В.1 нахожу, что для стали с Ryn<290 мне достаточно найти показатель KCV-34 при минус 20. лезу в ГОСТ 27772-2015 таблица 5. Сталь С255 удовлетворяет этим требованиям. Можно идти спать.... НО открываем старый СП-16.13330.2011 таблицу В.1 и видим, что с исходными данными -47С и 1 ГК сталь 255 не следует применять... как быть и как выбирать так и не понял... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Упс! Некропостинг!
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Понятно, что сейчас действует Постановление правительства РФ №1521 , а в нем есть Технический регламент где четко указан как обязательный к применению СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции". ----- добавлено через ~5 мин. ----- СП 16.13330.2017 еще даже в силу не вступил и уж тем более не является документом обязательным к применению. Ну и зачем вы с ним возитесь? Пока что работайте по СП 16.13330.2011 и не забивайте себе голову. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Если работать с В.1 СП 16.13330.2011 и ГОСТ 27772-2015 по части определения категорий по ударной вязкости голова неизбежно забьется всякой дрянью, и очистится она пожалуй только в связи с вступлением в силу нового постановления и "коронацией" СП 16.13330.2017.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки бетона по водопроницаемости для забивных свай | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 17 | 03.04.2012 09:58 |
Марки стали для пищевой промышленности | tushka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.02.2010 18:33 |
Выбор стали для башни | rualex | Металлические конструкции | 6 | 03.12.2009 11:29 |
Кипящие марки стали в промышленном строительстве | Defencer | Металлические конструкции | 13 | 25.11.2008 08:19 |
Хим состав стали марки MSS-SP75 | Митя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.08.2008 04:14 |