Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Мониторинг окружающей застройки, глава в составе ПОС

Мониторинг окружающей застройки, глава в составе ПОС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2011, 14:52 #1
Мониторинг окружающей застройки, глава в составе ПОС
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693

Не знаю как писать эту главу в ПОСе.
Родил пока нечто среднее низкого качества.
Прошу проверить или посмотреть...

Расстояния от существующих зданий и сооружений до объектов строительсва:
- от существующего полигона ТБО до карьера 300 м, до отвала почвенно-растительного слоя 150 м, до отвала №2 (морена) 100 м;
- от объектов Водоканала до нагорной канавы №1 130 м, до ВЛ 6 кВ 250 м, до верхней бровки карьера на момент сдачи в эксплуатацию более 370 м, до выхода взрываемой на карьере в период строительства скальной породы 425 м;
- от существующего склада ВМ ОАО «*****» до верхней бровки карьера на момент сдачи в эксплуатацию более 600 м, до ВЛ 6 кВ 300 м, до строительной базы 90 м;
- от выхода взрываемой на карьере в период строительства скальной породы до новой трассы перенесённых пульповодов и водоводов ОАО «*****» 222 м.
При проведении взрывов вблизи объектов Водоканала возможны следующие меры по уменьшению сейсмического воздействия:
– уменьшение массы одновременно взрываемых зарядов ВВ (раздельное-поскважинное взрывание);
– уменьшение колонки заряда ВВ, уменьшение количества рядов скважин;
– изменение направления взрывной отбойки и др.
Согласно технологической части проектной документации безопасные расстояния при ведении взрывных работ составляют:
– по разлету кусков горной массы на участках при взрывании без забойки 600м;
– по действию ударной воздушной волны 250 м;
– по сейсмическому действию взрыва при неодновременном (короткозамедленном) взрывании зарядов ВВ для водоводов и пульповодов 230 м;
– по сейсмическому воздействию взрыва для зданий водоканала 330 м.
Приведенное определение безопасных расстояний относится к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом состоянии.
На участках карьера на расстоянии 400÷450 м от зданий водоканала предусматривается производство взрывов с расширением сетки скважин с 7×7 м до 8×8 м, увеличением незаряжаемой части скважин до 7,0 м и применением забойки.
На участках карьера на расстоянии 450÷600 м от зданий водоканала (зона №2) предусматривается взрывание с забойкой незаряжаемой части скважин – 450м.
Согласно «Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений» статья 35 строительство карьера должно осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.
Наиболее существенными могут оказаться воздействия на объекты Водоканала и существующий полигон ТБО.
В период эксплуатации полигон ТБО будет переносится с территории карьера. На период строительства необходимо прекращение работы полигона ТБО.
Для снижения строительных рисков рекомендуется обследование объектов Водоканала до начала горнокапитальных работ.
На период строительства за зданиями и сооружениями Водоканала организуется мониторинг их технического состояния.
Строительной организацией или заказчиком-застройщиком, в зависимости от способа выполнения работ, должна быть составлена Программа мониторинга окружающей застройки. Рекомендуется работы по мониторингу отдать на подряд специализированной организации.
Состав работ по мониторингу определяется Программой мониторинга окружающей застройки и, как правило, состоит из следующих системно организованных визуальных и инструментальных наблюдений:
наблюдение за состоянием основания существующих зданий и сооружений;
наблюдение за осадкой и креном существующих зданий и сооружений;
наблюдение за несущими конструкциями существующих зданий и сооружений;
наблюдение за развитием существующих дефектов отделки зданий и образованием новых дефектов.
Требуется обустройство геодезической системы наблюдений за осадкой и креном, периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций существующих зданий (сооружений).
При выявлении разрушительного воздействия взрывов на эти объекты работы необходимо прекратить. Критерии воздействия взрывных работ должны определяться Программой мониторинга окружающей застройки.
В связи со значительной удалённостью работ от существующих зданий и сооружений, влияние прочих строительно-монтажных работ не рассматривается.


Самый интересный вопрос:
Чем регламентируется мониторинг окружающей застройки (кроме редких местных законов и норм) ?
Или, вернее, хотел спросить разрабатывается ли в составе ПОС те самые критерии остановки работ (раскрытие трещин, предельный крен, осадки и т.п.) ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 4327
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:43
#2
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Наверное уже поздновато писать ответ, но вдруг кому пригодится.... Обычно все обследования и мониторинг делают по ГОСТ Р 53778-2010. Вроде 6 пункт про мониторинг.
Diizz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Мониторинг окружающей застройки, глава в составе ПОС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разъяснение пункта 3 статьи 6 главы 1 части II закона «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» Tyhig Архитектура 11 15.06.2013 22:25
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
календарный план в составе ПОС Oleg21 Технология и организация строительства 25 23.12.2011 11:36