Непрочитано 21.03.2013, 12:52 #1
Расчет опорой плиты под металлическую стойку
Яблоко
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26

Есть металлическая стойка из 16 швеллера под площадку для обслуживания резервуара. Нагрузка в опорную плиту для стойки 680кг. Закрепление плиты будет на самораспирающихся болтах. Размеры плиты по расчету 200х200мм. Как определить толщину плиты, если траверса не применяется? Просто взять и посчитать участок плиты как консоль с отпорной нагрузкой от грунта, а размер консоли взять как самое большое расстояние от стойки до края плиты? Или есть какой-то другой вариант расчета толщины опорной плиты для шарнирно опертой стойки.
Просмотров: 3925
 
Непрочитано 21.03.2013, 13:03
#2
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Размеры плиты по расчету 200х200мм
Это как? По какому расчету?
Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
посчитать участок плиты как консоль с отпорной нагрузкой от грунта
Стойка на земле что ли стоит?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 13:17
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Или есть какой-то другой вариант расчета толщины опорной плиты для шарнирно опертой стойки.
так это надо конструктивно взять по длине самораспирающихся болтов.
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 13:48
#4
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Это как? По какому расчету?
По обычному расчету, как считают опорную плиту базы колонны. Т.е. по расчетному сопротивлению материала фундамента местному смятию. Aпл=N/Rсм где Rсм определяется в зависимости от значений расчетного сопротивления бетона сжатию и коэффициента "фи".

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Стойка на земле что ли стоит?
Стойка стоит на опорной металлической плите, толщину которой требуется определить. С отпорной нагрузкой от фундамента, а не грунта. Извините, опечатка.

Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
так это надо конструктивно взять по длине самораспирающихся болтов.
Поясните, пожалуйста. Не совсем понял о чем вы.

Вы хотите сказать, что исходя из величины заделки шпильки в фундаменте и длины верхней части болта, которая будет использована под затяг, следует вычесть эти 2 величины из общей длины шпильки, а оставшуюся часть принять как толщину плиты?

Последний раз редактировалось Яблоко, 21.03.2013 в 13:56.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 14:40
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
исходя из величины заделки шпильки в фундаменте и длины верхней части болта, которая будет использована под затяг, следует вычесть эти 2 величины из общей длины шпильки, а оставшуюся часть принять как толщину плиты?
плохая идея))
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:54
#6
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
плохая идея))
я тоже так думаю)) но автор не пояснил, а я написал все, что смог придумать))
Яблоко вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опорой плиты под металлическую стойку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34