20.09.2012, 07:35 | #1 | |
Монолитный железобетонный резервуар
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 105
|
||
Просмотров: 13711
|
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
В таком случае нам нужно менять чертежи по днищу - а это геморрой ппц. Конструктора в Питере (на мой взгляд неадекватные... к примеру, забыли учесть в стенке маленькой 1300м арматуры и пр) и им что-то объяснить - просто невозможно. Там принципиальный гл. конструктор, которому тычешь в нос пособия, учебники, а он говорит "некорректный пример". Так что это не вариант. Да и отметка дна поменяется - хай будет от заказчиков. Там поменяли уклон лотка в большую сторону на 3см - воплей было.... В общем вот. Прочитал где-то про силиконовый клей. Но это учебник 83года...
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Зайдите на сайт "Сики" (это приличное слово) там куча стандартных узлов под разные типы шпонок. Я вам выдам конструкцию секретного шва. Ваши бельгийцы просто офигеют
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Эт как?
Какая связь этого узла с гидрошпонкой? (Узел ппц полный конечно) Цитата:
Crusader2000, из поста 2 ничо не понятно. В чем суть проблемы, почему будет хай... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Ну внешние и наружные стенки резервуара - стальные, толщина стенки - 300мм, внутри (между стальными лестами) - арматура, туда и будем заливать бетон.
Хай будет, потому что, повторюсь, заказчики - бельгийцы Эти все сказано. Тараканы в голове, мароканские... Это бесперспективщина, уж поверьте |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Угу, я им только что звонил. Набухающий профиль сам выбрал, но они советовали Комбифлекс - лента на герметике, которой заклеивают шов с внутренней стороны... Понятно, что он дороже в 2.5 раза... но может он действительно лучше?
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Если такая конструкция стен принципиальна и изменению не подлежит, то сделайте полосовую закладную в днище и к ней приварите эти стальные стенки. Течь не будет стопудово)) И никаких гидрошпонок не нужно. Не тараканы, а "трудности перевода" всего лишь. С иностранцами часто так. У них свое видение реальности. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Для чего - не знаю, все разрабатывают их технологи.
Трудностей перевода нет, мы все говорим на английском - требование при приеме на работу Просто тут реально геморрой... по 100 раз меняют свое мнение, решения и пр |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
|
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
При устройстве сопряжения плиты и стены в стык закладывают бентонитовый шнур(например bentorub, Форза, Авента, Гидростоп, Ватерстоп и так далее), например тут: http://www.gydrofest.ru/bentorub.html
Как укладывать, смотри фото 2 и 3(красная лента внизу по центру стены, приклеен к бетону плиты на клей "Момент-жидкие гвозди". Просто сегодня около 14-00 прочитал эту тему именно перед отъездом на надзор за бетонированием бассейна(работают талибы-Джамшуты, поэтому - повышенный жесточайший контроль необходим!!!), решил не отвечать сразу, а представить фото вместе с коментами, взял фотик и поехал. Теперь на всех этапах есть фото, задавайте вопросы. Делать стальную "опалубку", остающуюся в бетоне - это полный бред - в условиях стройплощадки вы не обеспечите качественную сварку стальных листов на километрах сварных швов, особенно в месте стыка "плита-стена" и вертик. швов. К тому же у бетона и стали разные коэф-ты теплового расширения - бетон порвёт и будут сквозные трещины в бетоне(см. фото 5). Кстати, за свою "карьеру" я запроектировал порядка 10-12 бассейнов(самый большой - 32х14х1,5(h))м, не течёт ни один!!! Размеры бассейна на фото - 5,27х3,18х1,80(h)м - в осях, толщина стен - 220мм, толщина плиты - 300мм. Бетон плиты - В25, бетон стен В30. Бетонирование закончили сегодня в 19.59 уже в сумерках. Есть вопросы - пишите... Последний раз редактировалось mksd, 21.09.2012 в 07:58. |
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
Арматура 12 шагом 200(А400 хохлячья - в Понаехалитутовске в основном только такую продают - продавцы навариваются на разнице цен раза в 2,5), шаг сгущается в углах(стен) и в местах расположения отверстий до 80-150.
А талибы - сволочи, это продолжалось более полутора месяцев с многочисленными косяками и переделками - приходилось гонять их с бейсбольной битой и угрожать муляжом пистолета,вибрируют только тогда и только то место, куда ткнёшь пальцем, чуть отвернулся, пропускают вибрирование. Каркасы болтаются, (проволочные) шпильки не затянуты, стены в плане "гуляют" до 3,5(!)см, пришлось городить целую распорную сустему из бруса, угробив кучу древесины и бабла соответственно. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Кстати я не вижу закладных под скиммера и переливные трапики. Будет просто чаша и все? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный ж/б резервуар на 150 куб.м. | Laki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.08.2013 13:58 |
Ищу ТП 901-4-90.86 Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный вместимостью 250 куб | freese | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.08.2012 08:31 |
Типовой проект 0901-4-3.85. Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.12.2011 17:14 |
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар | Vitaminn | Железобетонные конструкции | 3 | 28.10.2010 13:17 |
Необходимо спроектировать монолитный ж/б резервуар с размерами 6м х 6м. | sergio-88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.06.2010 00:47 |