17.10.2012, 11:37 | #1 | |
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3490
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А плита то выдержит?
По факту плита в Вашем случае будет работать по двум сторонам, небольшой перешеек в районе лестницы вряд ли передаст существенный момент. Поэтому мое предложение - установить металлическую балку вдоль пустотных плит, выполнить монолитное перекрытие рассчитав по однопролетной схеме (работу по торцевым участкам не учитывать). |
|||
|