Непрочитано 02.12.2015, 11:26 #1
Помощь в расчете резервуара с отклонениями.
keyboard89
 
Регистрация: 11.12.2010
Сообщений: 44

Резервуар для хранения воды имеет допустимые отклонения после монтажа, при гидроиспытаниях проведена геодезическая съемка резервуара показавшая отклонения выше нормы по ГОСТ 31385-2003, в связи с этим дано указание провести расчет НДС резервуара с отклонениями

Параметры
Радиус 11.4м
высота 16,39
11 поясов, 1 пояс 9мм, 2 пояса 8мм, остальные пояса 7мм
Высота налива 15,8м
Днище 5мм, кровля коническая 4мм, по 24 радиальным балкам,
SCAD 21.1 Smax

Отклонения резервуара задано по поясам, начиная с первого, мм
1 -13
2 -19
3 -22.5
4 -23.5
5 -28
6 -29
7 -34
8 -39.5
9 -35
10 -37.5
11 -42.5

Схему составил, задал нагрузки на стенку от гидростатического давления, задал нагрузки на днище

Опирание днища выполнил по Z, в центре опирание по X Y Z(тем самым обеспечил работу днища и стенки)

После расчета получил интересную картину напряжений и деформаций:
В одном месте получаются не адекватные деформации и напряжения по Gse4, а также по Nx

Прикладываю расчетный файл для 21 версии и для 11 версии, а также файл в текстовом формате

Подскажите пожалуйста почему такое происходит и как это можно интерпретировать?
Это случается и при других размерах конечных элементах, но с большим размахом.
Очень буду рад любому ответу.

p.s. отмечу что при создании схемы при помощи конуса, средствами SCAD такого не происходит

Вложения
Тип файла: rar Картинки.rar (1.25 Мб, 13 просмотров)
Тип файла: rar 352.5_5.rar (430.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: rar 352.5_5_11v.rar (518.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar 352.5_5_txt.rar (316.2 Кб, 8 просмотров)

Просмотров: 920
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помощь в расчете резервуара с отклонениями.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара bambbucha Железобетонные конструкции 23 26.02.2013 01:40
Помощь в расчете Г-образной балки Brendovich Конструкции зданий и сооружений 5 19.05.2009 10:30
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23