| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2018, 13:01 | #1 | |
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание?
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 2568
|
|
||||
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
6.5.46 Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, следует предусматривать защиту, обеспечивающую предел огнестойкости этих конструкций не менее R 45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения.
Согласно этого пункта все конструкции этажерки должны быть R45 или только в местах где примыкают и расположены категорийные помещения? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Если у вас этажерка (более одного этажа согласно определению), то и пользуйтесь пунктом на этажерки
Цитата:
Цитата:
А вот если у вас технологическая площадка, то на нее эти требования не распространяются, делайте как вам удобно, главное чтобы покрытие на ней НГ было.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как назначить степень огнестойкости? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 16.01.2020 09:59 |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? | niusya | Архитектура | 14 | 24.09.2014 11:43 |
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом | Evgeniy_73 | Архитектура | 15 | 05.03.2013 09:32 |
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости | Stierlitz | Пожарная безопасность | 7 | 27.06.2011 16:35 |