В плитной части сетка по верху конструктивная.
В столбчатой части берите шаг 150. По факту нормальный фундамент, только коряво переведен на англ. с китайского. Iron - это они имели ввиду колодцы для болтов, похоже. Лить целиком необязательно, если сделать шов по верху плиты. Араматуру выставлять всю сразу. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6
|
Подскажите, пожалуйста, может быть лучше сделать армирование плитной части из верхней и нижней сетки ф12(14)АIII с перехлестами со столбчатой частью, чтобы фундамент был единым как на фото 25471 (в местах зеленых кружочков могут появится трещины?) Небольшая вибрационная нагрузка может навредить?
Нижнюю сетку столбов (ф16х150) следует завязать в единый каркас с вертикальной ф20 (сеч II-II), или подвесить в воздух как на схеме? Подушку под фундамент лучше сделать ПГСом или щебнем. Возможно, внизу появится водичка! |
|||
|
|