Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Теплопроводность можно взять по СП 23-101-2004 , паропроницаемость тут даже важнее. Впрочем, при расположении пеностекла изнутри (если снаружи более паропроницаемые слои) все должно быть нормально. Но нужно замоноличивание швов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Это я уже понял. Поры замкнутые, швы заполнят строительной пеной. Еще и пленку поверх на всякий случай. Но...
В экспертизе заставят считать, а показателя-то нет. Это меня ставит в тупик. Как можно производить продукт, у которого нет одного из основных показателей? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Цитата:
Впрочем, на моей памяти эксперты ни разу не цеплялись к характеристикам материалов, если их брали по вышеупомянутому СП (его, кстати, никто не отменял). Нынешний СП 50.13330.2012 (за который надо руки и ноги поотрывать его авторам) выпущен взамен СНиП 23-02-2003, не более того. И пеностекло из него, кстати, убрали. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32
|
У Изостека коэффициент теплопроводности при +25 - 0,065 Вт/мС при плотности материала 165 кг/куб.м. В НИИСФ проводили испытания в свое время. Приращение теплопроводности на 1% влажности, значения теплопроводности при условиях А и Б 0,0005 Вт/мС.
|
|||