Имеется фундамент под спутниковую антенну (диаметром 7м, вес ~3т, ветер нормативный 2,11т) с механизмом слежения.
фундамент состоит из 2-х частей: сначала залит бетонный куб высотой 1,5м и затем заливается еще 600мм с армированием. Грунт основания среднепучинистый. Нижняя часть(1,5м), как я понимаю, выливается без армирования для того чтобы опуститься ниже точки промерзания (московская обл.), а верхняя (600мм) с армированием расчитанным, из учета плиты высотой 600 мм на грунте на действующие нагрузки.
Мне не понятно, нужно ли таким образом уходить ниже точки промерзания, ведь если плиту и поднимет пучением, то механизм слежения отработает и установит антенну на спутник. А так лить бетона под 100 т, как то коробит. Кто подобное проектировал подскажите как принято решать подобные задачи. Файл с проектом фундамента прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТТ на существ фундамент.JPG
Просмотров: 215
Размер:	157.0 Кб
ID:	15326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент существующий.JPG
Просмотров: 217
Размер:	204.7 Кб
ID:	15327  

Просмотров: 3023
 
Непрочитано 29.01.2009, 18:37
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Параметры допустимых динамических и статических деформаций устанавливает изготовитель оборудования. Запросите фирму, возможно "массив" от них.
Бетонную подушку в принципе можно заменить на другую.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 18:42
#3
Gammy

Строитель, иногда :-)
 
Регистрация: 06.09.2008
Москва
Сообщений: 109
<phrase 1=


если антенна военная, то ничего удивительного нет :-)) Чем больше объем работ. тем больше бабла попилить можно :-)
В Пскове строили целый квартал жилья для военных, когда переводили дивизию ВДВ на контракт и показательно квартиры выдавали. так не смотря на то, что в пскове есть свой ДСК крупнопанельного домостроения, панели для этих домов везли аж из Костромы!!!!! :-) ничего наши вояки не стесняются :-)) Ну просто трындец!!
Gammy вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 04:04
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Решение анкеровки плиты пригрузом наверняка вышло из расчета на устойчивость от действия сил пучения (скорее всего по методике М.Ф.Киселева).
Для Подмосковья (северный, северо-восточный регион) глубина померзания 1.2 -1.4 м.
Дальше выводы делайте сами.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 09:40
#5
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


"Гоша:Решение анкеровки плиты пригрузом наверняка вышло из расчета на устойчивость от действия сил пучения "
Но у них подошва фундамента ниже точки промерзания, о каком пучении вы говорите, на подошву пучения уже не будет, а по бокам непучинистая засыпка. Где можно познакомиться с методикой Киселева?
"ильнур:Параметры допустимых динамических и статических деформаций устанавливает изготовитель оборудования"
Согласен допустимые отклонения не более 1 минуты, но ведь есть.
механизм слежения, даже если фундамент ушел на градусы, то система слежения отработает это отклонение и вернет антенну в нужное положение, ведь изменеие положения фундамента растянуто по времени.
Может кто отзовется, кто имеет опыт фундаментов под спутниковые антенны!
rualex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > плитный фундамент под антенну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50