Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет елки, подскажите где ошибаюсь

Расчет елки, подскажите где ошибаюсь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2009, 13:14 #1
Расчет елки, подскажите где ошибаюсь
Alekceich
 
конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372

Приветствую всех... народ помогите понять где я ошибся... Прислали на проверку расчет елки, которую схематично изобразил на картинке. Сижу и не могу понять где у меня косяк, я считаю у меня получается что не менее сотой-стопятидесятой трубы в основании ветки не проходит. Момент порядка 50-300 т*см, в зависимости от грузовой площади и длины приложения нагрузки... В эти трубы будут вставляться пушистые ветки на которые падает снег у нас 120 кг/м.кв.... Пока только ветки считаем, когда дело до ствола дойдет и до опрокидывания, там будут отдельные вопросы...
Мое мнение что без подвесок вообще это все екнется...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (241.0 Кб, 1616 просмотров)

__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Просмотров: 5270
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:20
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Прислали на проверку расчет елки, которую схематично изобразил на картинке.
Цитата:
я считаю у меня получается что не менее сотой-стопятидесятой трубы в основании ветки не проходит. Момент порядка 50-300 т*см, в зависимости от грузовой площади и длины приложения нагрузки.
И где все это?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:56
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,851


Alekceich, обычно сплошными заглавными обозначают аббревиатуры. ЕЛКИ = Екатеринбургский Левый Комитет Инсинуаторов?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 15:08
#4
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


...грубо прикинул ветку: с.в. трубы + 3кг/м от пушистых веток, + снеговая нагрузка 120*0.2м, получил 23Т*см, для пролёта 3.93...труба 76х2.8 проходит...
Ширину снежного покрова, я конечно наверно маленькую взял...ну тут вообще непонятно как снег учитывать )

Другое дело, что у Вас елка, как корзина для снега наверное будет...хотя незнаю...неуверен) Почему не сделать наклон консолей вниз? Тоже же ёлка )

А у нас в городе вообще на этом не заморачиваются... ) Ставят пространственную решетчатую конструкцию, круглую в плане, и обвешивают её ёлочными ветками... ) Получается этакая "ёлка - обелиск" )) Зато никаких консолей...

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 16.12.2009 в 15:22.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 15:32
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Alekceich, обычно сплошными заглавными обозначают аббревиатуры. ЕЛКИ = Екатеринбургский Левый Комитет Инсинуаторов?
Я смотрю наш местный комитет уже известен по России-матушке.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 15:36
#6
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


где вы веток диаметром 150 найдете. это уже дерево лет двадцати от роду
снеговая нагрузка будет ровно такая, какую выдержит пушистая ветка, пока не сломается. диаметр ветки должен быть известен (с каким то допуском), подберите трубу заведомо прочнее деревяшки и все.
а вообще-то ветка прогнется и снег осыпется.

хотя даже и считать ничего не надо по сути. труба подбирается по диаметру ветки и все. толщину стенки возьмите максимальную по сортаменту.

Последний раз редактировалось Ulan_am, 16.12.2009 в 15:47.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 03:23
#7
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Немного дополнил файл, показал куда именно ветки должны вставляться... Т.е. грубо говоря между основными ветками-консолями если смотреть "с улицы" 2,1м если смотреть на ветку с торца то будет что то вроде "солнышка" как дети рисуют, в лучи которого будут вставлятся искуственные ветки. Ветки я думаю будут не меньше чем по 75 см иначе елка "дырявая" будет, в идеале размах ветки должен быть 1 м. чтобы полностью перекрыть наружную плоскость "конуса"

Ulan_am - к сожалению у нас не елка вставляется в трубу как обычно, а просто трубу 42х3 длинной 4.06 м приваривают к стволу под углом 15 градусов, а в основании сечение увеличивают до 52 мм на длину 300 мм...

ShaRhaN - мы тоже вчера весь вечер прикидывали, только ширину грузовой площади принимали не менее 1 метра (размах искуственных веток вокруг основной трубы), но ее длину принимали 30 см (считали что остальное возьмут на себя верхние ветки). 20 см грузовой площади что -то очень мало мне кажется... Вопрос почему не сделать так-то и так-то не ко мне - елка просто проверяется...

Студент063 - извини, коммерческая тайна - если екнется, узнаешь

Кулик Алексей aka kpblc - понял, исправлюсь
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (250.8 Кб, 1501 просмотров)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 17.12.2009 в 04:07.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 05:19
#8
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ulan_am, я так предполагаю, что ветки будут укладываться сплошным массивом и возможно между консолями будут какие нибудь арматурины приваривать...ибо стальных труб видно быть не должно...

Alekceich, это я к тому - что особо то и не ошибся...порядок цифр верный ) вроде как верный...смотря какую снеговую нагрузку брать )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 11:22
#9
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


а, дошло
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:56
#10
ssorov

Инженер
 
Регистрация: 26.10.2009
НН
Сообщений: 62


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
не елка вставляется в трубу как обычно, а просто трубу приваривают к стволу
Прикольно! Сталь к дереву варите? Сварка ручная, какие электроды используете?
ssorov вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 21:39
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Сварка ручная, какие электроды используете?
Offtop: Естественно, деревянные, другими никак...
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 03:37
#12
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Пля... лишь бы посмеяться над убогими
СТВОЛ - СТАЛЬНОЙ (труба), КОНСОЛЬНЫЕ ВЕТКИ (длинной до 4 м.) - СТАЛЬНЫЕ (труба), ВЕТКИ - ТОЖЕ СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ и ПРОВОЛОКА с иголками фиг знает из чего...

P/S/ кстати электроды из каменного дуба (Испания)... Ну естественно высушенный, все как положено
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 09:42
#13
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а визуализации нету случаем? ) интересный зверь...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 10:17
#14
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Не, визуалки нету, есть комплект кмд, но его я пересылать не буду. прошу понять правильно
Ветки-консоли плюнули и подвесили на тросах, сегодня звонили разработчики этой елки и говорили что действительно пролетели при расчетах... Респект им за это, не часто встретишь людей которые говорят что они накосячили. На самом деле ветки до 5.5-5.8 метров внизу, но те были подвешены на троса, а вот 4.06 м на трос почему-то вешать не стали...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2009, 15:59
#15
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


фотографию готовой елки в студию ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2010, 11:33
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Наверное эта

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет елки, подскажите где ошибаюсь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
не подскажите где можно скачать 3D обьекты к ATD2004 vlad_men Прочее. Программное обеспечение 2 17.03.2004 14:04
Подскажите где Express в Acad2002? и Plot stamp Acad 2000? ShuraN AutoCAD 4 14.01.2004 11:23
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13