| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование сопряжения плиты фундамента и стены

Моделирование сопряжения плиты фундамента и стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2016, 17:30 #1
Моделирование сопряжения плиты фундамента и стены
kpyjaroshenko
 
Регистрация: 12.06.2016
Сообщений: 15

Доброго всем дня.
Моделирую плиту фундамента толщиной 500мм сверху на нее опирается стена (толщ. 500мм), плиту и стену моделирую оболочками (элемент 44), они соприкасаются в узле, и получается масса в этом месте учтена дважды (в стене 250мм и плите 250мм) по факту такого быть не должно. Скажите как правильно такие узлы моделировать в SCAD (у меня 11.5) ?
Заранее спасибо.
Просмотров: 1571
 
Непрочитано 12.06.2016, 22:02
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от kpyjaroshenko Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Моделирую плиту фундамента толщиной 500мм сверху на нее опирается стена (толщ. 500мм), плиту и стену моделирую оболочками (элемент 44), они соприкасаются в узле, и получается масса в этом месте учтена дважды (в стене 250мм и плите 250мм) по факту такого быть не должно. Скажите как правильно такие узлы моделировать в SCAD (у меня 11.5) ?
Заранее спасибо.
Правильно - через АЖТ. Массу можно и не учитывать, вы же сами задаете нагрузки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 08:35
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


kpyjaroshenko, там еще и жесткость дважды учитывается, не только масса. Насколько сильно это повлияет на результат, что конкретно вы рассматриваете?
Если это расчёт здания в целом, а не подробная модель узла сопряжения, есть ли смысл вылавливать этих блох?

Для начала выбора расчётной схемы вы должны для себя определить допущения, принятые в модели. В противном случае моделируйте все объемниками, и это тоже будет неправильным.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование сопряжения плиты фундамента и стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Нужно ли делать выступ плиты фундамента за грани стен? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 31.07.2014 08:57
толщина плиты фундамента под установку с водой vvshnick Основания и фундаменты 2 11.06.2012 18:36