| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами?

Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2011, 14:11 #1
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами?
Саша2010
 
Инженер-проектировщик
 
Калуга
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 30

Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? В нашей организации считалось можно, и Пожарный Регламент не противоречил этому. Но местная архитектура вдруг заявила , что нельзя (после какой-то консультации с МЧС или письма от них). Проконсультируйте если кто-то встречался с такой проблемой.
Просмотров: 7880
 
Непрочитано 25.04.2011, 00:19
1 | #2
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


Вы конкретизируете, что и какими составами и в какой последовательности собираетесь покрывать.На все эти покрытия приложите копии всех сертификатов и еще раз отдайте на рассмотрение. У нас тоже экспертиза сначала возмущалась, а потом сертификаты понравились
Lek85 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 00:26
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734


Если здание I-II степени огнестойкости - то только конструктивная огнезащита (см. СП), составы соответствующие. На каждый - обязательно сертификат.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 17:55
1 | #4
inkmaker


 
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если здание I-II степени огнестойкости - то только конструктивная огнезащита (см. СП), составы соответствующие. На каждый - обязательно сертификат.
Если быть точным, то не всегда только конструктивную.

СП2

6.5.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту
(облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.).
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I–II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты.
inkmaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Можно ли с помощь тонскослойной огнезащиты повысить класс пожарной опасности конструкций? Hannyrik Прочее. Архитектура и строительство 57 06.07.2011 19:11
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15