| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.07.2011, 09:19 | #1 | |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты?
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 4659
|
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
1. Пробить пустоты в плитах, замонолитить с установкой арматуры и ЗД-надо считать, схемы представлены в альбомах тут http://dwg.ru/dnl/
2. тоже вариант имеет право на существование Выбор вариантов исходя из надежности и устойчивости,безопасности, экономичности |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
предложеный вами первый вариант очень интересен. Мне очень понравился. просто... как сам не догадался. Пришла еще одна мысль. Если от плиты в продольном направлении по пустоте просто отпилить кусок и демонтировать только часть плиты. А в появившемся участке устроить монолитный пояс. На сколько это реально?
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Есть технологии замены как балочных междуэтажных перекрытий на плитные (я случаи такого ремонта наблюдал) так и плитных на плитные (например сборняк на монолит). В данном случае чтобы отремонтировать чердачное перекрытие придётся разбирать вашу мансарду.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? | barm | Основания и фундаменты | 27 | 22.06.2015 10:22 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Где найти серии на пустотные плиты? | Лена | Разное | 1 | 13.06.2007 21:13 |
Плиты по которым можно ездить??? | art | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 09.10.2005 13:51 |