Требования пожарной безопасности к отделочным материалам.
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 33420
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Да, причем, как правило, экспертиза требует это указывать (там, где это нормируется). Либо пишутся характеристики материалов (нап.Г1,В1,Д2,Т2), либо сами материалы подбираются такие, которые изначально имеют только требуемые характеристики (напр. облицовка ГКЛВО, покраска водоэмульсионной краской, облицовка керамогранитом)
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7
|
В проекте должен быть указан предел огнестойкости конструкций (например EI, REI, E, R в минутах), а также в общих данных степень огнестойкости здания (см. табл. 4 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений).
Проблем с сертификатами то как раз не должно быть, при их отсутствии Вы можете обратиться к поставщику и запросить у него сертификаты, либо (так быстрее бывает) зайти к дилеру на сайт и по эл. почте запросить у них. Хуже, если Вы использовали материалы с меньшей огнестойкостью, чем необходимо, там скорее всего придется заменить. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7
|
Попытаюсь ещё раз ответить:
В приведенном СНиПе есть перечень требований к материалам, например какой материал на стены, потолок и пол можно использовать в зависимости от степени огнестойкости и назначения помещения. Например на путях эвакуации должны применяться материалы с характеристиками не ниже: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах,холлах и фойе. В пакете исполнительной документации Вы на все материалы должны предоставить и сертификат соответствия и гигиеническое заключение, и пожарный сертификат. Если же нет специальных требований в проекте к помещению (это ни электрощитовая, ни эвакуационный коридор, и т.д.), то наличие сертификата просто формальность, и при его отсутствии в природе, можно запросить отказное письмо, т.е. что по постановлению правительства данный материал не подлежит обязательной сертификации. Эти документы Вам предоставят либо поставщики либо дилеры. В отдельных же случаях проектировщики должны были прописывать требования в проекте, а заказчик либо в договоре, либо в тех.задании, но это редкость. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4
|
Всем спасибо! Но у меня вот какая беда. В проекте, на путях эвакуации, гипсокартонные перегородки, со стороны коридора, облицовываются панелями МДФ. Я эти панели сделал и смонтировал, но противопожарного сертификата на них нет, есть только отказное письмо по МДФ (... НЕ ПОДЛЕЖИТ обязательной сертификации в области пожарной безопасности, при исключении использования её в качестве средства обеспечения пожарной безопасности). Кто же в этом случае виноват? И что делать?
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
О том, какие материалы для отделки применять, должен думать проектировщик. И указывать в проекте он должен данные о пожарной опасности примененных на путях эвакуации материалов (помещения по таблице 28 Техрегламента о пожбезопасности).
Не знаю каким МДФ у Вас облицовывался коридор, но у меня есть сертификат на панели для стен из МДФ (правда, просроченный), где указаны классы Г4,В3,Д2,Т2 - то есть для класс пожарной опасности КМ5 по таблице 3 Техрегламента. Соответственно, на путях эвакуации (в том числе коридоров), для отделки стен он не применим, так как по таблице 28 для любого здания наименьший класс - КМ3. Попробуйте обратиться к проектировщику и в экспертизу с претензией. Имеющийся у меня сертификат прилагаю.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Изоляция твердых отходов на полигоне | Studentka24 | Технологические решения (ТХ) | 12 | 14.10.2011 06:10 |
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 | SkiFF | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.03.2010 04:38 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |