Непрочитано 12.02.2012, 17:33 #1
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам.
Shurupart
 
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4

Здравствуйте.
Проблема вот в чем. При завершении отделочных работ (подряд), в составе исполнительной документации предоставляются сертификаты на применяемые материалы, в т.ч. противопожарные. А у меня некоторые материалы противопожарных сертификатов не имеют, только соответствия. Но и требований по степени пожарной опасности к этим материалам в процессе согласования с заказчиком не было.
Подскажите пожалуйста, должны ли в проекте отражаться требования пожарной безопасности (степень пожарной опасности) к отделочным материалам в ответственных зонах (например пути эвакуации)? Или подрядчик должен сам знать/догадаться что это, например, путь эвакуации, и отделочные материалы должны быть особыми?
Просмотров: 33420
 
Непрочитано 12.02.2012, 19:02
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Shurupart Посмотреть сообщение
должны ли в проекте отражаться требования пожарной безопасности (степень пожарной опасности) к отделочным материалам в ответственных зонах (например пути эвакуации)?
Да, причем, как правило, экспертиза требует это указывать (там, где это нормируется). Либо пишутся характеристики материалов (нап.Г1,В1,Д2,Т2), либо сами материалы подбираются такие, которые изначально имеют только требуемые характеристики (напр. облицовка ГКЛВО, покраска водоэмульсионной краской, облицовка керамогранитом)
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 09:53
#3
Shurupart


 
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4


иваниваныч, а какой документ это регламентирует?
Shurupart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 10:20 По сертификатам
#4
ufaneron


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7


В проекте должен быть указан предел огнестойкости конструкций (например EI, REI, E, R в минутах), а также в общих данных степень огнестойкости здания (см. табл. 4 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений).
Проблем с сертификатами то как раз не должно быть, при их отсутствии Вы можете обратиться к поставщику и запросить у него сертификаты, либо (так быстрее бывает) зайти к дилеру на сайт и по эл. почте запросить у них. Хуже, если Вы использовали материалы с меньшей огнестойкостью, чем необходимо, там скорее всего придется заменить.
Вложения
Тип файла: doc СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002).doc (233.5 Кб, 3412 просмотров)
ufaneron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 10:51
#5
Shurupart


 
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4


спасибо ufaneron, но вопрос не по огнестойкости конструкций, а по пожарной опасности материалов и кто должен думать о том какие отделочные материалы применять, проектировщик, заказчик или подрядчик.
Shurupart вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 17:36
#6
ufaneron


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7


Попытаюсь ещё раз ответить:
В приведенном СНиПе есть перечень требований к материалам, например какой материал на стены, потолок и пол можно использовать в зависимости от степени огнестойкости и назначения помещения. Например на путях эвакуации должны применяться материалы с характеристиками не ниже:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах,холлах и фойе.

В пакете исполнительной документации Вы на все материалы должны предоставить и сертификат соответствия и гигиеническое заключение, и пожарный сертификат.

Если же нет специальных требований в проекте к помещению (это ни электрощитовая, ни эвакуационный коридор, и т.д.), то наличие сертификата просто формальность, и при его отсутствии в природе, можно запросить отказное письмо, т.е. что по постановлению правительства данный материал не подлежит обязательной сертификации. Эти документы Вам предоставят либо поставщики либо дилеры.
В отдельных же случаях проектировщики должны были прописывать требования в проекте, а заказчик либо в договоре, либо в тех.задании, но это редкость.
ufaneron вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:36
#7
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


СНиП 21-01-97 не действует. Надо ссылаться на технический регламент №123-ФЗ.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:41 to Земский
#8
ufaneron


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 7


Спасибо за поправку. Замечание принимается. Хотя суть не меняется новый тех.регламент сделан на основе 21го СНиПа и основные моменты остались теми же.
ufaneron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 09:39
#9
Shurupart


 
Регистрация: 12.02.2012
Сообщений: 4


Всем спасибо! Но у меня вот какая беда. В проекте, на путях эвакуации, гипсокартонные перегородки, со стороны коридора, облицовываются панелями МДФ. Я эти панели сделал и смонтировал, но противопожарного сертификата на них нет, есть только отказное письмо по МДФ (... НЕ ПОДЛЕЖИТ обязательной сертификации в области пожарной безопасности, при исключении использования её в качестве средства обеспечения пожарной безопасности). Кто же в этом случае виноват? И что делать?
Shurupart вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2012, 11:01
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


О том, какие материалы для отделки применять, должен думать проектировщик. И указывать в проекте он должен данные о пожарной опасности примененных на путях эвакуации материалов (помещения по таблице 28 Техрегламента о пожбезопасности).
Не знаю каким МДФ у Вас облицовывался коридор, но у меня есть сертификат на панели для стен из МДФ (правда, просроченный), где указаны классы Г4,В3,Д2,Т2 - то есть для класс пожарной опасности КМ5 по таблице 3 Техрегламента. Соответственно, на путях эвакуации (в том числе коридоров), для отделки стен он не применим, так как по таблице 28 для любого здания наименьший класс - КМ3.
Попробуйте обратиться к проектировщику и в экспертизу с претензией.

Имеющийся у меня сертификат прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: certification_84_large.jpg
Просмотров: 1862
Размер:	391.6 Кб
ID:	74850  
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2012, 21:21
#11
finishboard

Поставщик, официальный дилер
 
Регистрация: 09.05.2012
Москва
Сообщений: 6


Да проблема, к большому сожалению, многим приходится учится на ошибках и как правило на своих.
finishboard вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования пожарной безопасности к отделочным материалам.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 13 22.03.2010 04:38
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56