Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа
Majesty
 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 9

Собственно вопрос вот в чем. Есть 17-ти этажный дом коридорного типа. Общая площадь квартир на этаже около 520-530 кв.м.
Есть 1 лестничная клетка типа Н1.

В СП 54.13330.2011 есть 2 пункта:

7.2.6 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа Н1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи).

7.2.8 …...........
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: …......... при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.


Так где же правда? Нужны ли лестницы в торцах или нет?
Просмотров: 9602
 
Непрочитано 22.03.2012, 16:02
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Цитата:
Есть 17-ти этажный дом коридорного типа. Общая площадь квартир на этаже около 520-530 кв.м.
Вы уже не попадаете под действие этих пунктов. У вас более 500м2 и высота более 28м.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:05
#3
Majesty


 
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Вы уже не попадаете под действие этих пунктов. У вас более 500м2.
Под 7.2.8-то в любом случае попадаю, так как там "с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2", а вот с 7.2.6 полные непонятнки....
Majesty вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 10:27
#4
makxx


 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 11


У Вас точно жилой дом коридорного типа? Или всё таки секционный? Определение "жилое здание коридорного типа" в СНиП 31-01-2003 читали?
makxx вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 12:23
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Не советую пользоваться СП 54.13330.2011, так как во-первых его использование при проектировании не обязательно, а во-вторых, обеспечение противопожарных требований техрегламента №123-ФЗ выполняется при условии соблюдения требований СП 1.13130.2009.
Вот СП 1.13130.2009 очень советую пользоваться в данном вопросе.

Offtop: Оживляем мертвецов, озаряем незрячих, поднимаем тупиковые темы. Недорого.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.08.2013 в 12:27. Причина: добавление "рекламы"
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 12:20
#6
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Требуется подсказка по зданию коридорного типа. Если у меня в торцах нет лестниц, площадь этажа меньше 500кв.м., сколько должно быть лесниц? Все определяется только расстоянием от выхода из квартиры до ближайшей л/к?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 13:03
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Требуется подсказка по зданию коридорного типа. Если у меня в торцах нет лестниц, площадь этажа меньше 500кв.м., сколько должно быть лесниц?
В здании коридорного типа лестниц на этаж в любом случае должно быть не менее двух (п.1.1в Приложения Б СП 54.13330.2011), только одна из них может быть наружной 3-го типа, и доходить не до земли (п.7.2.6 СП 54.13330.2011) Если общая площадь квартир на этаже не более 500кв.м., то лестничная клетка может быть одна. Только тогда здание будет не коридорного, а секционного типа (п.1.1а Приложения Б СП 54.13330.2011).
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Все определяется только расстоянием от выхода из квартиры до ближайшей л/к?
При расстоянии более 12 метров скорее всего потребуется устройство системы дымоудаления из коридора (п. 7.2.1 СП 54.13330.2011)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 19:11
#8
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Спасибо! Немного смущало слово "секция" применительно к несекционному дому, но понял, что это непринципиально. Вместо второго эвакуационного выхода допускается ставить H2, что и сделаю.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 13:22
#9
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Однажды эксперт счёл нашу планировку не секционной, а коридорной и потребовал лестницу в торце (торца как такового не было).
Съехали вот по этому пункту из СП1:
Цитата:
5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;


при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Площадь как раз была около 500 кв.м
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 10:45
#10
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Ок, а кол-во лифтов, я так понимаю, чаще всего расчетом, т.к. поэтажная площадь за пределами значений таблицы?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:20
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
кол-во лифтов, я так понимаю, чаще всего расчетом, т.к. поэтажная площадь за пределами значений таблицы?
Offtop: Количество лифтов правильно вообще всегда расчётом определять, а не по таблице, которая рассчитана только на социальную норму заселения 18м2/чел., нужна только для определения минимального количества лифтов и совершенно не соответствует современным реалиям.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F4%F2%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F4%F2%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 17:29
#12
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Я попробовал сделать этот расчет для одного из проектируемых домов, так по нему для дома с 19-тью жилыми этажами на секцию выходило два лифта со скоростью 1м/с, а не с табличными 1,6. Часть данных я брал ГОСТовских, а не реальных лифтов (время открывания-закрывания дверей и т.д.), но, думаю, для ОТИСов они отличаются в лучшую сторону. Так что...

Offtop: PS Помню еще в институте седовласый преподаватель рассказывал, какой ужас эти СНиП - в них такие маленькие показатели, как по ним жить ))) Дядя, наверное, всю жизнь частные дома рисовал.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 17:33
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Я попробовал сделать этот расчет для одного из проектируемых домов, так по нему для дома с 19-тью жилыми этажами на секцию выходило два лифта со скоростью 1м/с, а не с табличными 1,6. Часть данных я брал ГОСТовских, а не реальных лифтов (время открывания-закрывания дверей и т.д.), но, думаю, для ОТИСов они отличаются в лучшую сторону. Так что...
Offtop: Предлагаю перейти с этим обсуждением в одну из указанных мной тем, так как оффтоп

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
в них такие маленькие показатели, как по ним жить ))) Дядя, наверное, всю жизнь частные дома рисовал.
Offtop: Повезло дяде в жизни
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество парковочных мест у жилого дома Геннадий aka PG Архитектура 96 28.11.2018 15:00
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43