| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены - ячеестый бетон

Стены - ячеестый бетон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2007, 12:59 #1
Стены - ячеестый бетон
nvprom
 
Нижневартовск
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 5

Здравствйте!
Стена самонесущяя. Материал - ячеестый бетон, В2.5. Толщина 300мм.
Вопрос такой: Как вы считаете, выдержит ли ячеестый бетон подсистему+ утеплитель и алюкобонд. Есть сомнения по поводу толщины блоков 300мм. На долго ли хватит?!
Просмотров: 5612
 
Непрочитано 04.07.2007, 13:04
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Для крепления фасадной системы сделайте в стене монолитный пояс.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 13:04 Re: Стены - ячеестый бетон
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nvprom
Здравствйте!
Стена самонесущяя. Материал - ячеестый бетон, В2.5. Толщина 300мм.
Вопрос такой: Как вы считаете, выдержит ли ячеестый бетон подсистему+ утеплитель и алюкобонд. Есть сомнения по поводу толщины блоков 300мм. На долго ли хватит?!
Не советую. Разве что объект последний, а канадская виза в кармане
lee вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 13:08
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от FRANC
Для крепления фасадной системы сделайте в стене монолитный пояс.
Ага, использование монолитных поясов, силовых элементов с креплениями с колоннам, перекрытиям ....

Это такой вежливый способ объяснить, что к ячеистог..венным блокам ничего серъезного крепить нельзя ???
lee вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 13:32
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Еще ячеистым бетоном можно пятки в ванной скоблить.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2007, 13:46
#6
nvprom


 
Регистрация: 16.05.2007
Нижневартовск
Сообщений: 5


Ребят, вопрос для меня серьезный. Шутки, шутками - а подрядчик вопреки проекту самовольно начал кладку из блоков данной толщины. Для того что бы предусмотреть какие либо конструктивные мероприятия - нужны доводы и обоснования. Пятки к сожалению не относяться к обоснованию.
nvprom вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 16:01
#7
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Как крепится фасад к ячеистому бетону - анкерами?
Тогда установите анкер, вырвите и сравните с проектным усилием.
Иногда анкер можно вытащить пальцами.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 16:54
#8
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nvprom
Ребят, вопрос для меня серьезный. Шутки, шутками - а подрядчик вопреки проекту самовольно начал кладку из блоков данной толщины. Для того что бы предусмотреть какие либо конструктивные мероприятия - нужны доводы и обоснования. Пятки к сожалению не относяться к обоснованию.
Согласен. Ячеистый бетон в ванной размокает. Лучше - кирпич. Идеально - пемза. Но есть ещё сторонники овощных терок и рашпилей.

Слово "ячеестый" лучше писать "ячеЯстый". Звучнеястее получается.
Не вздумайте употреблять слово "ячЕистый". Не поймут ни строители, ни заказчики.

Теперь по теме.

Самое простое - "убить" заказчика стоимостью крепления утеплителя.

Поэтому утеплитель нужно сажать на клей. С учетом пористости бетона, расход будет бешенный.

Каркас алюкобонда желательно посадить на клеевые дюбеля.

Расчетное сопротивление растяжению бетона кл. В2.5 - 1.43 кг/см2.

Допустим, 1 анкер на участок стены 600х600мм при ветровом отрыве 100 кг/м2.
Если отрыв составит 100кг/м2х0,6мх0,6м=36 кг, площадь поверхности стенок отверстия составит не менее 25см2. При глубине 10см, диаметр отверстия должен быть 1см. При этом каждый анкер должен быть испытан на нагрузку 36 кг.
Клей может быть разный. Лучше всего-расширяющийся состав типа полиуретановой пены(быстрого твердения), эпоксидный или жидкие гвозди. Клей должен иметь сопротивление срезу не менее 5 кг/см2.
По долговечности стены не скажу - нет данных.

P/S. Данным вопросом я интересовался в январе-феврале. До воплощения не дошло, т.к. подрядчик отказался от пеноблока в пользу силикатного кирпича.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 19:25
#9
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175


Хреново конечно но в принципе ничего страшного. Если стена не очень большая, то сделайте как мы. Ма сделали свою несущую
раму из профильной трубы, а дальше все и развешивали по ней.
005 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 22:26
#10
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


А какой высоты здание?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2007, 22:34
#11
Gelezmen

проектирование
 
Регистрация: 04.03.2007
Гродно
Сообщений: 49
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™


Интересно, видел пластиковые саморезы KEW по газосиликату, хто-нить такими пользовался? Все-таки газосиликат не внушает доверия...
Gelezmen вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 04:41 Re: Стены - ячеестый бетон
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от nvprom
Здравствйте!
Стена самонесущяя. Материал - ячеестый бетон, В2.5. Толщина 300мм.
Вопрос такой: Как вы считаете, выдержит ли ячеестый бетон подсистему+ утеплитель и алюкобонд. Есть сомнения по поводу толщины блоков 300мм. На долго ли хватит?!
Можете выложить чертежи здания планы+разрезы?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2007, 09:33
#13
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Пенобетон или газобетон?
Состав?
Конструкционный или перегородочный?
Автоклавного твердения или естественного?
Высота стены?
Способ крепления? Развязка?
Есть ли сертификаты качества? По каким чертежам действует Заказчик?
Расчет ведется обычными методами (см. каменные и армокаменные).
Крепление фасада к ячеистому бетону - по расчету (концентратор напряжений). Учти: фасад тоже чего-то весит, ветровые нагрузки будут динамического характера (можно вспомнить про цикличность); ползучесть; усадку...а также попытаться найти модуль его упругости и осознать, что с этой стеной происходит во времени...
Боюсь, что точки закрепления фасада не будут статичными!
Проектирование архитектурное - с учетом его свойств.

А вообще мы живем в эпоху когда все нормы, так и не ставши полными, носят рекомендательный характер :shock:
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2008, 18:34
#14
sheinik

проектант
 
Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152


а если делать в стенах из ячеистых бетонов толщиной 200 мм входные двери в квартиру, надо ли предусматривать особые мероприятия, чтобы дверь не вывалилать?
sheinik вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 08:02
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
а если делать в стенах из ячеистых бетонов толщиной 200 мм входные двери в квартиру, надо ли предусматривать особые мероприятия, чтобы дверь не вывалилать?
Я обрамляю всегда проем уголками 50х5 с двух сторон.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 11:21
#16
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Дверную коробку заанкерить в стены ломами по полтора метра - и не выломают даже со спецназом!
:-)))
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 20:08
#17
sheinik

проектант
 
Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152


Выломают всю стену
sheinik вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 20:39
#18
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Если отрыв составит 100кг/м2х0,6мх0,6м=36 кг, площадь поверхности стенок отверстия составит не менее 25см2. При глубине 10см, диаметр отверстия должен быть 1см. При этом каждый анкер должен быть испытан на нагрузку 36 кг.

См. рекомендации по расчету НФС - 15 испытаний с коэфф. 5.
RFL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены - ячеестый бетон

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск