| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание несущей стены на плиту перекрытия?

Опирание несущей стены на плиту перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2013, 18:50 #1
Опирание несущей стены на плиту перекрытия?
Qbera
 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 4

Подрядчик, который сделал фундамент с ошибкой, в результате ось в 48см от проектного места.
Расположение "косяка" крыльцо дома,
Фундамент монолитный, с эксплуатируемым подвалом,
Стены - отсевоблок 400 мм,
Два этажа,
Плиты перекрытия - пустотки.

Понимаю, что опирание несущей стены на плиту перекрытия это вопиющая ересь, но все же хотелось бы квалифицированного мнения по возможности исправления этой ошибки.

Первое что приходит в голову - сделать хорошо армированную монолитную плиту с опиранием на три стороны, возможно - добавить двутавровую балку по четвертой стороне...

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (19.6 Кб, 1172 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (20.6 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (68.6 Кб, 1153 просмотров)

Просмотров: 6240
 
Непрочитано 15.07.2013, 05:30
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Если есть возможность - замонолитьте рандбалку под стеной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 12:35
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Axe-d Солидарен. Монолитная или сборная балка, и никаких проблем, стройте дальше.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 12:40
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Поддерживаю. Только сечение 400х400 не очень хорошее. Лучше взять 400х600(h) ну или выше.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 14:01
#5
Qbera


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 4


Решение с изготовлением бетонной армированной балки, пожалуй, оптимальное с точки зрения конструктива.
Арматуру можно увязать с лентой, расположение балки позволяет даже напрячь нижнюю арматуру.
Смущают только сроки, сезон идет...
Через сколько можно будет грузить эту балку с учетом ускоряющих добавок в бетон?
Есть соблазн заложить по оси двутавровую балку, но верхнюю полку придется расширять до 400мм причем опять же бетоном и опять упрусь во время набора прочности.
Qbera вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2013, 14:26
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Суток 10 подержать, не снимая подпорки максимально длительное времся. Если метал, то сверху на тот же двутавр можно пластину наварить.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 17:43
#7
Qbera


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 4


А не подскажете продольное армирование, исходя из сечения 400х600?
Можно грубо, с запасом...
Qbera вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 04:38
#8
новострой


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Qbera Посмотреть сообщение
А не подскажете продольное армирование, исходя из сечения 400х600?
Можно грубо, с запасом...
длинна балки? нагрузка?
новострой вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 22:12
#9
Ribolov

Строитель
 
Регистрация: 17.11.2012
МО
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Qbera Посмотреть сообщение
А не подскажете продольное армирование, исходя из сечения 400х600?
Можно грубо, с запасом...
На аршин пролета - полвершка сечения, желательно А IV
Ribolov вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 09:20
#10
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Qbera Посмотреть сообщение
А не подскажете продольное армирование, исходя из сечения 400х600?
Можно грубо, с запасом...
4Ф18 сверху и снизу. Очень грубо.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 10:58
#11
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Под стенку 400 мм на такой пролет не пройдет по 2й группе.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 10:06
#12
Qbera


 
Регистрация: 14.07.2013
Сообщений: 4


Спасибо за советы.
Строительный сезон короток, решил ставить мет балку.
Есть в заначке 35Ш1 усиленный по обоим полкам 10мм, у которого дополнительно связаны косынками верхняя и нижняя полки.
Железяка была частью какой то монструозной металлоконструкции.
Стена будет из шлакоблока, толщиной 400мм до кровли - 6м, самонесущая, плиты на неё не опираются.
Рассчитать несущую способность такой балки, моего биологического образования не хватает)))
Но вроде не должна сложиться...
Qbera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание несущей стены на плиту перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание метал. косоура на пустотную плиту перекрытия. Отвес Железобетонные конструкции 3 18.10.2012 10:59
Опирание плит перекрытия на существующие стены Den_13 Конструкции зданий и сооружений 7 04.07.2011 11:43
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32