Непрочитано 28.02.2019, 13:22 #1
Вариант стыковки арматуры в монолитной балке
NorthernSky
 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740

Приветствую.

Оцените вариант стыковки арматуры в балке по длине.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык арматуры.JPG
Просмотров: 658
Размер:	30.6 Кб
ID:	211458  

Просмотров: 8029
 
Непрочитано 28.02.2019, 17:49
| 1 #2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


NorthernSky, если это сварной стык внахлест, то он не равнопрочный, передает усилия с эксцентриситетом. Если это нахлестка, то такие стыки в балках рекомендуется избегать. Хотя смотря в какой части балки будет находиться этот стык и какую длину нахлеста он будет иметь.

Мне кажется, что стержень согнут с соотношением меньше, чем 1 к 6. А если это так, то нарушены конструктивные требования.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 18:01
| 4 #3
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


У меня только один вопрос - а нафига ???
TK вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 19:56
| 1 #4
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


красивый лаконичный стык внахлестку. Да такие применяются, к такому стыку приходят многие кто полностью делают прорисовку стержней во всех узлах( в теле, а не в палочку) . Про то что не рекомендуется не знаю, было бы интересно прочитать где об этом написано. и соотношение действительно 1:6. Где стыки располагать и с какой длиной нахлестки отдельная тема
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 08:34
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Вопрос не в параметрах перегиба (это понятно что не менее 1:6). Нарисовано условно. Стыковка по классике: нижняя на опорах, верхняя в пролете. Длина нахлеста по расчету.

Вопрос в том: имеет ли право на жизни? Прошуршал множество книг/пособий. Ни слова о возможности такого стыка.
Мои мысли такие: в колоннах используются так называемые "бутылки". Колонна сжато-изгибаемый элемент, при этом стык находится еще и в зоне макс. момента.
Монолитная балка в составе монолитного перекрытия тоже сжато-изгибаемый элемент, т.к. присутствует N в ее сечениях, помимо остальных усилий.
Значит такой стык может быть.

Что думаете?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 08:57
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Что думаете?
Если стык находится там, где он должен находиться, то вполне нормальный вариант. Исполнение зависит от культуры производства, есть конторы которым даже 16-20 диаметр не возможно отогнуть.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 08:58
#7
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Берем в идиале что, что все отлично на площадке.
А то у нас в конторе ответ: такого нет в литературе, значит это неправильно. Без конкретики
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:00
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Я так думаю, что раз запрета на такой вариант стыка нет, то быть он может, только вот вопрос - зачем? какие преимущества он дает по сравнению с обычным перепуском?

Offtop: В современное время есть подтверждения что 28, 25 арматуру в колоннах гнут как положено - на станке с нужной оправкой и соотношением не менее 1:6
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 09:09
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Что думаете?
Имеет место быть.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
в колоннах используются так называемые "бутылки".
В колоннах редко арматура растянута с напряжениями близкими к Rs.

Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Монолитная балка в составе монолитного перекрытия тоже сжато-изгибаемый элемен
Нет. В пролетном сечении нижняя арматура, а на опоре - верхняя* являются растянутыми.
*Речь про неразрезную на опоре балку.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 01.03.2019 в 09:29.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 10:28
#10
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Я так думаю, что раз запрета на такой вариант стыка нет, то быть он может, только вот вопрос - зачем? какие преимущества он дает по сравнению с обычным перепуском?
Проектировщик просто добавляет лишнего гемороя на стройке и расписывается в своей некомпетентности, что не смог нормально разложить арматуру в балке.

П.С. такого проектировщика нужно за станок, чтобы поворочал 10-12м деталь из 32ой арматуры чтобы сделать такой изгиб по проекту.

Последний раз редактировалось balabenuk, 01.03.2019 в 10:33.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 11:21
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Проектировщик просто добавляет лишнего гемороя на стройке и расписывается в своей некомпетентности, что не смог нормально разложить арматуру в балке.
Если бы производитель работ аргументировано и доступно мог довести до заказчика информацию, что лучше не заниматься мнимой экономией на кубах бетона (считай на размерах сечений элементов), тогда бы и к проектировщику вопросов меньше было бы. А так ... проектировщик несколько раз побадавшись с заказчиком о рациональности решений с учётом производства работ и не получив ни разу внятной поддержки от подрядчика, кроме "это гемморойно", садится и разрабатывает армирования в рамках заданных, в том числе заказчиком, ограничений.
В отдельных случаях "ужатые" размеры сечений железобетонных элементов обоснованы, пусть это и не по нраву производителю работ, который опять же получает "за кубы" и лучше, без лишнего "гемороя".
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
П.С. такого проектировщика нужно за станок, чтобы поворочал 10-12м деталь из 32ой арматуры чтобы сделать такой изгиб по проекту.
Отсутствие возможности выполнять предусмотренные в рабочей документации решения (отсутствие необходимого оборудования, оснастки, сил, знаний, умений, квалификации, желания и, что скрывать, из-за нерациональных или просто физически не выполнимых проектных решений и т.п.), лучше озвучивать до того, как влазить в договорные отношения и начинать выполнять работы.
Если "проектанты" свои (одна организация) - договаривайтесь/воспитывайте.
Если "проектанты" сторонние (участвуете в тендере и т.п.), обосновывайте заказчику повышенную трудоемкость и необходимость внесения изменений в рабочую документацию.
Делов то...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 11:27
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Если я правильно понимаю работу этого узла, то там, в нижней части S-перегиба должен быть хомут, способный дополнительно к напряжениям в бетоне воспринимать распор арматуры величиной A*Rs/6.
UPD. Или всё-таки n*A*Rs/6?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 11:53
#13
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю работу этого узла
Без общей картины (что за балка, что за армирование, в каком месте по длине этот стык замутили) обсуждать работу этого узла не имеет смысла.
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:13
| 1 #14
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Без общей картины (что за балка, что за армирование, в каком месте по длине этот стык замутили) обсуждать работу этого узла не имеет смысла.
и с чего это не имеет смысла? тебе руководство по конструированию тоже бессмысленно. Логика демагога, не можешь аргументировать почему стык плохой, начинаешь искать какие то минусы рядом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Народ если стык гавно выложите несколько , то как вы делаете стыковку. И самое главно узлы пересечения угловых балок с колонной.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:21
1 | 1 #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
почему стык плохой
А чем он хорош? А сварить встык слабо? Это даже не стык, а чистый геморрой.
Вот на фига он нужен?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:35
#16
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Народ если стык гавно выложите несколько , то как вы делаете стыковку
Да пожалуйста, не благодарите:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12223.jpg
Просмотров: 232
Размер:	14.2 Кб
ID:	211494  
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:47
#17
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да пожалуйста, не благодарите:
еще неплохо бы поперечное сечение чтоб понимать это сбоку или по верху стык. У обоих способов проблемы
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:54
#18
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
еще неплохо бы поперечное сечение чтоб понимать это сбоку или по верху стык...
ну , начинается, сечения тебе дополнительные подавай...
Цитата:
Логика демагога, не можешь аргументировать ... начинаешь искать какие то минусы рядом.
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 15:57
#19
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
ну , начинается, сечения тебе дополнительные подавай...
одного достаточно, чтобы понимать как стыковать. сбоку или повертикали, понимаешь вообще хоть о чем речь? Это если, что при конструирование узлов пипец как важно, если ты не знал.

Ты мог и написать сбоку или по вертикали, но процитировал ты только то что за что захотелось зацепиться тебе. Цитату о демагогии даешь не в тему если что , я говорил принципах, читай внимательно.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 01.03.2019 в 16:03.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 16:34
#20
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Это если, что при конструирование узлов пипец как важно, если ты не знал.
Не, не знал. Просветите.
Проектирую ж.б. уже больше двадцати лет и в реальной жизни наверно всего пару раз встречал случаи, когда стык, нарисованный топикстартером реально был нужен.
Ну то есть без него никак. И то это было следствием неправильно назначенных размеров сечения.

Кроме необычайной красоты этот кружевной стык никакой пользы не несет: технологически сложен (а без станка вообще невыполним), конструктивно сомнителен (стык сам по себе слабое место, а вы в нем еще и загибы устраиваете) ну и так далее...
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант стыковки арматуры в монолитной балке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нахлёст опорной и пролётной арматуры в неразрезной монолитной балке молодой человек Железобетонные конструкции 10 15.04.2022 14:34
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26
после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!? любитель72 Основания и фундаменты 7 03.09.2012 17:10
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Практическое использование муфт для стыковки арматуры stoper Технология и организация строительства 6 03.03.2010 01:11