Непрочитано 06.03.2019, 21:45 #1
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон
Sh_gvaz
 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359

Доброго времени суток уважаемые форумчане . Имеется забетонированная закладная деталь . К закладной детали нужно приварить двутавр .
Интересует вопрос , как повлияет сварка на прочность бетона . И нужно ли это влияние вообще учитывать ? С уважением .
Просмотров: 2350
 
Непрочитано 06.03.2019, 22:48
3 | #2
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
как повлияет сварка на прочность бетона
Никак не повлияет
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
И нужно ли это влияние вообще учитывать ?
Не нужно
TK вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 06:38
2 | #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


На прочность то не повлияет... Но бетон по периметру пластины сколет.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 07.03.2019, 08:42
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Если много сварки и арматура закладной без анкеров- может потерять сцепление с бетоном. По аналогии с перегревом арматуры при сварке выпусков
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 08:42
#5
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Но бетон по периметру пластины сколет.
Не могли бы вы мне этот момент разъяснить конкретней , " по периметру пластины сколет" .
Нашел информацию только о распространении тепла в металлической пластине . Приблизительно за 20-30 секунд , если верить справочнику , температура металлической пластины упадет с 1500 градусов до 200-300градусов . Так же прочитал о том , что бетон плохой проводник . Просмотрел довольно большое кол-во серийных узлов сборного железобетона , с монтажной сваркой . в СН 393-78 - ограничений не нашел .
Если буквально на долю секунды палец приложить к раскаленному металлу , а потом сразу убрать , то ожогов не получишь .
Хотелось бы оценить эти 20 секунд , мб для бетона это эти 20 секунд , как для нас доля секунды , хотя может это и не нужно .

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если много сварки и арматура закладной без анкеров
В нашем случае закладная деталь состоит из пластины , и арматурных стержней , которые приварены к пластине . Арматурные стержни и есть анкера .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.03.2019 в 09:11.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 09:23
1 | #6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Если очень хочется, можно посчитать как на температуру пожара продолжительностью 20 секунд. А вообще первый ответ в теме правильный
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 10:51
1 | #7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


вопрос интересный)
думаю, конечно, в той или иной мере влияет, видимо здесь надо сравнивать коэфф-ты теплового расширения
но, все наши серии сборного жб, как 4-ая или 20-я предусматривают сварку (колонны, диафрагмы, ригеля), в т.ч. и ванную
так что, думаю, "ученые мужи" это учитывали
ну, а если точно "докопаться", надо использовать ansys или ей подобную))
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Термическое влияние сварки закладной детали на бетон

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки Engy Железобетонные конструкции 160 02.04.2015 08:55
Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали JonST Железобетонные конструкции 12 11.11.2014 11:48
Крепление свода мет. купола к закладной детали dextron3 Конструкции зданий и сооружений 17 21.02.2010 16:50