Пожарная сигнализация кузнечного цеха.
vladimirr_b
 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83

Добрый день. Какими извещателями защитить кузнечный цех высотой 11м? К какой категории по пожарной опасности относиться помещение? В цехе используются керосиновые печи.
Просмотров: 7727
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:32
1 | #2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Какими извещателями защитить кузнечный цех высотой 11м?
Пожарными.

<...> Ты уверен в правильности ссылки? /kpblc/
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.11.2012 в 07:33.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 00:27
1 | #3
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Извещатели пламенные и дымовые. Расстановку, кстати, можно выполнить и на подвесных тросах, о допустимости такого применения сказано в ФЗ-123. По функциональности у вас производственное здание, а по взрывобезопасности надо таблицу смотреть все в томже 123-м, на память не помню... Кстати, с извещателями у вас будет не самая большая проблема. Проблема с огнетушашим веществом у вас по серьезнее будет. Керосин на воде всплывает А, следовательно, вам либо пеной тушить, либо порошком. Я бы порошок выбрал.

Последний раз редактировалось Palomnic, 23.11.2012 в 01:19.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 03:31
#4
vladimirr_b


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83


Извещатели пламени не подойдут, так как в цехе имеется открытой пламя из печи, раскаленные детали. Дымовые извещатели тоже не подойдут - из печей выделяется дым из печи в малом количестве. Остаются тепловые извещатели. Можно ли их разместить на Н=11м?
vladimirr_b вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 08:14
#5
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Вы правы, извещатели пламени в цех не пойдут, но пойдут на склады с горючкой ГСМ Извещатели пламени по-любому самые быстрые, а потому и самые эффективные.
По-поводу выделения из печи дыма, очень это как-то странно... а как же там народ работает?! оО Ладно, не суть... да, согласен, тепловые хороший выбор.
Также http://www.sgoes.ru/catalog/_sec8.html предлагают газоанализаторные (газовые), хотя это, конечно, дорого, но с другой стороны сможете еще и отслеживать ПДК воздуха в цехе
По-поводу расстановки датчиков сюда:
http://www.eternis-m.ru/docs/SP_5-13130-2009.pdf
п.13.2 выбор извещателей
п.13.3 размещение извещателей
Тепловые извещатели, следуюя пункту п.13.6 и табл. 13.5, нельзя размещать выше 9м и то, если не указано более жесткое ограничение в паспорте от производителя.

Последний раз редактировалось Palomnic, 23.11.2012 в 08:31.
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 09:49
#6
vladimirr_b


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83


Решил выяснить откуда дым) Сходил в цех посмотрел: из печи не выделяется дым, он выделяется при обработке раскаленных металлических деталей.
vladimirr_b вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:16
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Ерунду мЕлите господа. Хоть печки и на керосине, категория ПВПБ должна быть "Г", если кроме раскаленного металла в цехе нет пожарной нагрузки. Почитайте хоть СП соответствующий сначала. Только с вашим опытом, я бы к проектированию пожарной безопасности таких объектов даже близко не подходил. Обычно здания категории Г не защищаются АПС.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:24
#8
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Ну дык, расскажите нам свой опыт, лично я с удовольствием послушаю) И, кстати, ссылочку на СП бы указали.. м?
Palomnic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 11:26
#9
vladimirr_b


 
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83


Согласно НПБ не защищаются АПС помещения категорий В4 и Д.
vladimirr_b вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 12:03
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Даже спорить не очень охота. Там все намного сложнее. Сначала считается категория цеха по НПБ 105-03 (плюс пособие к нему) либо по полудействующему СП 12.13130.2009, потом смотрятся таблицы 2 и 3 НПБ 110-03 "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ".
Пока с вышеперечисленными документами не ознакомитесь, лучше даже вопросов не задавайте.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 14:12
#11
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
<...> Ты уверен в правильности ссылки? /kpblc/
Абсолютно. Категория по пожарной опасности находится в проектной или эксплуатационной документации. И если человек проектирующий объект ее не видел, то помочь в нее заглянуть могут ясновидящие. Но отнюдь не инженеры, которые работают с точными данными. А то что ясновидящие по ссылке занимаются ясновиденьем любьви, то думаю за соответствующую мзду они легко перейдут на ясновиденье по кузнечному цеху.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 13:20
#12
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Pavel_V прав, отсылая Вас к НПБ 105-03. Начните с него, потом перейдем к порошкам и пене

Ностальгией повеяло... щас спою.
"В ку-узнечный пресс попала птица,
и в рожу брызнули мне перья..."
gonch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожарная сигнализация кузнечного цеха.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями eVgen59 Электроснабжение 3 28.09.2011 13:25
Пожарная сигнализация в пом. с камином Sotorus Инженерные сети 3 15.09.2010 13:38
Пожарная сигнализация djon3103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.08.2010 13:07
Пожарная сигнализация в спортзале mr_ivan Инженерные сети 21 25.11.2008 09:09