16.05.2014, 14:54 | #1 | |
Обследование фундамента оттяжки опоры ЛЭП
Проектирование ВЛ
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 4715
|
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Без земляных работ обследовать анкерную плиту? Это из ряда фантастики. С чем связано обследование? опора покасилась или что?
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
С опорами все нормально, обследовать необходимо по техническому заданию с целью определения необходимых объемов по замене анкерных плит, U-образных болтов и оттяжек. Вот если с самим бетоном мало что может случиться, то узлы крепления U-образных болтов и сами болты явно скорродировали. Линия старая, ориентировочно шестидесятых годов.
|
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Ну тогда только копать=). Крепим временно опору оттяжками (забиваем уголки в землю, от уголков к опоре временные оттяжки, талрепом натягиваем) -> расслабляем существующий оттяжку (глядим все ли норм=)) -> копаем -> обследуем.
П.Ы С трудом верится, что опора 60-х годов стоит и не шелохнется=)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
Возникает другой вопрос, какие уголки вбивать? Какие оттяжки применять? Вообщем откуда взять расчетное усилие оттяжки? Если ли у кого нибудь расчетный лист промежуточной стальной опоры ВЛ 330 кВ П-22? И потребуется ли при этом отключение ВЛ? Или всю работу возможно провести под напряжением совместно с персоналом обслуживающего ВЛ предприятия? Одни вопросы...
|
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Я то думал у Вас не большие опоры=). Предложенный мною метод с уголками врятли подойдет для 22-х метровой П образной опоры. Временное крепление для таких опор надо по-любому разрабатывать и рассчитывать, ну или принять такое же как уже есть).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Геморрой еще тот!Какова цена вопроса? от этого и оттолкнитесь, если бобла хватает то можно сделать все, что хотите)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Цитата:
при длительном сроке эксплуатации и прочих негативных условиях лучше обойтись без обследования - назначить замену на современные аналоги |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Вариант с ФБС очень даже ничего).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
Если я правильно понимаю, то данный прибор сможет измерить коррозию только самого U-образного болта, закалдную металличесую деталь анкерной плиты (куда крепится U-болт) он не измерит. Хотелось бы услышать в данной теме людей, которые имели опыт обследования анкерных плит с U-образными болтами на ВЛ 330 кВ и выше, а именно насколько часто встречаются дефекты болтов и узлов крепления (или нет никаких дефектов), встречаются ли дефекты (и какие) самой анкерной плиты (просто не понятно, что с ней может произойти).
По прибору: конкретно не по этому, а по аналогичному (принцип действия такой же), общался с одним инженером, так вот, он утверждает, что данные приборы в некоторых случаях дают хорошую погрешность, поэтому данные обследования, полученные такими приборами, небходимо проверять "ручками", т.е. проверили 10 U-образных болтов прибором, 1 вручную. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры | Tannny | Металлические конструкции | 2 | 06.03.2014 14:00 |
Подскажите пожалуйста как определяется цена за обследование фундамента с проходкой шурфов | Ramazzan | Обследование зданий и сооружений | 3 | 12.11.2013 11:26 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |