Непрочитано 16.04.2015, 14:44 #1
Обследование каркасного здания
vitalii1989
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 33

Доброго времени коллеги!
Возник вопрос при обследовании каркасного здания. Некоторые сведения о здании:
здание многоэтажное, возраст 5 лет;
каркасного типа с монолитным ж/б каркасом (диски плит перекрытий, колонны и диафрагмы жесткости);
внутренние и внешние стены из пеноблоков обложенные силикатным кирпичем;
фундамент - сплошная монолитная ж/б плита (без свай).
в здании образовались вертикальные трещины в угловой части фасада шириной раскрытия до 7 мм на этажах с 3 го по 10-й. Видимых дефектов в цокольной и подвальной части здания не выявлено. Также видимых дефектов в монолитном каркасе не выявлено. внутри здания выявлены трещины между наружными и внутренними (поперечными) стенами.
для более четкого представления картины вкладываю файлик со схемкой.
Буду рад всем кто поможет советом!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
фасад.dwg (72.2 Кб, 2489 просмотров)

Просмотров: 5320
 
Непрочитано 16.04.2015, 15:48
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Вопрос в чём? Причина очевидна - температурные расширения
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 16:31
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вопрос в чём? Причина очевидна - температурные расширения
Не факт.
Возможно консольная часть перекрытия недоармирована.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 16:36
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я сужу по:
Цитата:
Сообщение от vitalii1989 Посмотреть сообщение
видимых дефектов в монолитном каркасе не выявлено
----- добавлено через ~1 мин. -----
а т.к. жёсткость монолита сильно больше жёсткости кирпичной кладки, в случае проблем, трещины бы пошли сначала по монолиту, потом по кладке.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 16:46
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я сужу по:


----- добавлено через ~1 мин. -----
а т.к. жёсткость монолита сильно больше жёсткости кирпичной кладки, в случае проблем, трещины бы пошли сначала по монолиту, потом по кладке.
Возможно просто полы выполнены из материалов, в которых не образуются трещины. Вот их и не видно. А в нижней зоне(на потолках) их нет. Лично я бы настаивал на вскрытии полов и осмотре стяжки и самой плиты вдоль ряда колонн.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 16:57
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Лоскутов Илья, а если трещины найдут, дальше что? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 16:59
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, а если трещины найдут, дальше что? =)
Вскрывать - смотреть армирование - считать деформации.
К стати надо бы уточнить раскрытие трещин по высоте. На картинке (если они не условно показаны) характер говорит о деформациях плит.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 17:09
#8
vitalii1989


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 33


Лоскутов Илья, я тоже придерживаюсь этой точки зрения. в зоне возникновения трещин максимальный изгибающий момент. Дефектов плиты перекрытия на потолках - нет. я предполагаю, что: либо проектировщики допустили ошибку (недостаточное армирование), либо подрядчики накасячили при монтаже армокаркаса.
vitalii1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 20:02
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от vitalii1989 Посмотреть сообщение
внутри здания выявлены трещины между наружными и внутренними (поперечными) стенами.
неравномерная осадка фундмента тоже может быть причиной.
побольше бы информации - какая длина здания? какой консольный вылет перекрытия? толщина перекрытия? фотографий фасада с трещинами нет?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 21:35
#10
vitalii1989


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 33


точных данных по габаритам здания, пока нет. заказчик пока не заключил договор с нами. визуально здание 12х48 м. вылет перекрытия около 1 м, толщина перекрытия 200-220 мм. Фундамент монолитная плита, стены подвала монолитные по периметру. фотографии нет возможности пока представить. Но еще раз повторяю, дефектов цокольной и подвальной части не увидел. есть трещина с другой стороны фасада в уровне первого этаж шириной раскрытия около 1 мм, а также горизонтальная трещина с противоположного торца здания шириной менее 0,5 мм. но это мне кажется не показатель. со стороны трещин стоит старое здание 3-4 этажа. Моя первая мысль была - воздействие этого здания на неравномерную осадку фундаментов, но опять же цоколь в целом целый)
vitalii1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 23:23
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от vitalii1989 Посмотреть сообщение
вылет перекрытия около 1 м, толщина перекрытия 200-220 мм
при такой консоли сложно накосячить. скорее причина в чем-то другом. тем более что
Цитата:
также горизонтальная трещина с противоположного торца здания шириной менее 0,5 мм. но это мне кажется не показатель
там тоже консоль?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 09:24
#12
vitalii1989


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 33


да, тоже консоль
vitalii1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 12:13
#13
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Примечательно то, что трещина как раз в том месте где максимальный момент от консоли

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
неравномерная осадка фундмента тоже может быть причиной.
Не ясно как может вызвать такие трещины неравномерная осадка основания при такой конструктивной схеме. Фундамент то плита. Поясните пожалуйста.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Причина очевидна - температурные расширения
Не слишком ли большая ширина раскрытия при этом?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Как изменяется ширина раскрытия трещин? По всей высоте здания и по высоте одного этажа?

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 21.04.2015 в 12:27.
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 14:43
#14
vitalii1989


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 33


трещины имеются с третьего по десятый (последний) этажи. на каждом этаже картина примерно одинаковая, в верхней отметке этажа ширина раскрытия трещин около 7 мм может чуть больше. к низу этажа трещина сходит на нет. если бы ширина раскрытия трещин по высоте всего здания увеличивалась к верху, то можно было бы сказать о просадке фундамента. но тут не так)
vitalii1989 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 09:30
#15
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Плиту надо смотреть под полами в местах максимального момента.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 09:33
#16
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Что то выяснили? Расскажите, интересно ведь)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 10:40
#17
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Antoxa1305 , поддерживаю.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 13:10
#18
thezahar


 
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 10


А какова конструкция наружных стен? Не многослойная случаем?
thezahar вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 13:18
#19
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Фотографии есть у вас?
ru_ds вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование каркасного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обследование здания с целью определения возможности надстройки этажа bliznec999 Обследование зданий и сооружений 1 08.01.2015 13:56
Ответственность за обследование здания Ust Обследование зданий и сооружений 12 17.11.2013 22:22