Причина возникновения трещин, в стенах, жб каркаса
Григорий 131.13333
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23

Здравствуйте! Суть проблемы в следующем. Имеется 10-ти этажный недострой (проектная этажность 40), стоит лет 5 в заморозке, незаконсервированное естественно. Фундаменты здания: сваиное поле, ( диаметр свай 1,5, глубина до 30 м) По свайному полю залита плита 2,5 м высотой. Это вкратце об объекте. Есть трещины взявшиеся невесть знает откуда, фото приложу и план здания. У кого какие соображения возникают о причине их.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC04722,11.jpg
Просмотров: 431
Размер:	443.6 Кб
ID:	181438  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Прил Б.dwg (179.4 Кб, 85 просмотров)


Последний раз редактировалось Григорий 131.13333, 27.12.2016 в 11:38.
Просмотров: 2623
 
Непрочитано 27.12.2016, 08:47
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


а где трещины?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 09:05
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Трещины силовые.
Неравномерной осадки при таких фундаментах вроде быть не должно, хотя кто знает.
толщина 300... армирование проверяли?

----- добавлено через ~2 мин. -----
...

выше/ниже такая же картина? а для Ст11?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 09:26
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
толщина 300... армирование проверяли?
так всего 10 этажей собственного веса, с толщиной 300 и без армирования должно проходить.
странные трещины (или следы от чего-то). только в одной стене?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 09:55
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Странное фото, трещины, будто нарисованные. Был похожий опыт на недострое. Трещины появились непонятно откуда, грешили на фундамент. Усиляли по кругу
svg вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:20
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
трещины, будто нарисованные
Offtop: Так понимаю, трещины выделены мелом для наглядности
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 11:14
| 1 #7
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


По одной такой фотографии сложно о чем либо судить, надо обьемную картину смотреть по стенам, как ориентированы трещины, где больше раскрытие,а где меньше. Что за геология, смотреть куда сваи попали, возможно одни сваи сели на скалу другие нет, неравномерные деформации. Собрать всю информацию и делать расчет здания, смотреть по напряжениям, где что происходит со зданием. А как плита фундаментная себя чувствует? Есть ли в ней трещины ?
Dub вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 11:18
#8
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


[quote=mainevent100;1604554]так всего 10 этажей собственного веса, с толщиной 300 и без армирования должно проходить.
странные трещины (или следы от чего-то). только в одной стене?[/QUO

По армированию, согласно проекту 20 шаг 200, вряд ли в арматуре дело. Следы от мела, для наглядности, показать характер трещин. По большей части трещины только в этом блоке и на первом этаже, на последующих они есть но незначительные. По Ст 11, характер и направленность трещин такая же, только до половины стены. Под этой частью фундаменты такие как описал, по Ст11 там сваи метров на 10 короче

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
По одной такой фотографии сложно о чем либо судить, надо обьемную картину смотреть по стенам, как ориентированы трещины, где больше раскрытие,а где меньше. Что за геология, смотреть куда сваи попали, возможно одни сваи сели на скалу другие нет, неравномерные деформации. Собрать всю информацию и делать расчет здания, смотреть по напряжениям, где что происходит со зданием. А как плита фундаментная себя чувствует? Есть ли в ней трещины ?
Я понимаю, что тяжело, но я не ставлю своей целью, сказать мне почему, только общие мысли почему в принципе возможна такая ситуация. 1) Фундаменты, 10-этажей от собственного веса, на таком основании как плита в 2,5 на сваном поле (1,5 м диаметра и 30 м глубиной) очень маловероятно.
2)Трещины в плите есть по торцам вертикально направления, они на всю высоту плиты ( и явно больше 0,4 мм) по горизонтальной поверхности есть одна с шириной раскрытия 1,5мм, параллельно Ст-11 в метре.
3) Так же есть трещины по стене в осях 2217-0322/2103-2109 (там она на один этаж) свободно стоящая стена. Трещина на всю высоту с шириной раскрытия так же больше 0,4 мм.
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 12:18
#9
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Мне кажется, что-то с основанием фундаментов, надо разбираться как сваи делали, на какую они отметку сели и тд. Возможно были какие-то косяки при изготовлении фундаментов. Вы сваи то как-то смотрели? они вообще есть там? )))
Dub вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 05:21
1 | 1 #10
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Похоже на температурно-влажностные воздействия: у каждого отверстия видны следы воды/конденсата со сколами бетона, изменён цвет 40% поверхности бетона. Для 1-го этажа у проблемных стен попробуйте поискать следы копоти/костра (если ваш объект долго не охранялся).
В этом случае возможно изменение прочности бетона до 15...30%. Насколько точно - будете знать, обстреляв склерометром самые проблемные из Ст-1...Ст-29 и сравнив с проектом. Завышенным значениям прочности особо не доверяйте, это может быть карбонизированная корочка, а не весь массив.
Только потом по реальным значениям остаточной прочности есть смысл делать проверочные расчёты, ибо они слишком логичны и идеализированы, а реальность сурова и часто непостижима.

Возможно трещины ваши идут на небольшую глубину, но это придётся учесть в расчёте снижением марки/сечения стен.
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причина возникновения трещин, в стенах, жб каркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение