Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет монолитной лестницы

Расчет монолитной лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2005, 11:28 #1
Расчет монолитной лестницы
Максим123
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 18.08.2005
Сообщений: 22

Уважаемые господа!
Хочу обратится к вам за помощью. Не могу сообразить как расчитать вот такую лестницу (см. прил. файл). До этого занимался пром. зданиями, а тут ресторан. Буду признателен за любую информацию.
[ATTACH]1130747298.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 23218
 
Непрочитано 31.10.2005, 11:34 Привет
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А какая лестница ж/б или стальная (по виду вроде ж/б). Если ж/б то надо пустить косоуры либо ж/б, либо стальные. тогда все считается просто.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2005, 11:38
#3
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Лестница ж.б. Косоуры архитектор не согласовывает.
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2005, 11:41 Привет
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм ну я имею ввиду хотя бы один ж/б косоур по середине кторый бы давал возможность втавить нижнюю несущую арматуру, лестницы такого вида применяютя очень часто.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2005, 12:00
#5
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


а зачем такие сложности-то? вас рабочие проклянут за такую конструкцию!
по-любасу уговорил бы архитектора сделать вот так
[ATTACH]1130749204.dwg[/ATTACH]
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2005, 12:10
#6
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Увы! Не могу активно прессовать архитектора. Он и заказчик хотят именно так. В этом то и проблема. Вы говорят нам так все решение портите. :evil:
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2005, 12:36 Привет
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Попробуй уговорить на вот такой вариант
[ATTACH]1130751393.dwg[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2005, 12:49
#8
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Вот так из металла можно :wink:
[ATTACH]1130752169.jpg[/ATTACH]
baryshnikoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2005, 12:50
#9
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Вариант хороший вполне может пойти как запасной. Прогнал через ScaD первоначальный вариант. Вот что получилось. Может ребро и не нужно? Или я сделал чего то не так?
Максим123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2005, 12:57
#10
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Забыл файл!

переименовать в .SPR
[ATTACH]1130752621.dwg[/ATTACH]
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2005, 13:14 Да
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да интересная схема уменя почемуто кол-во э-тов равно 0
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2005, 13:26
#12
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Пробую еще раз!
[ATTACH]1130754416.dwg[/ATTACH]
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2005, 11:09
#13
art

инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100


Максим123

Такая лестница, как у тебя вычерчена, вполне может жить и без косоуров... за счет жесткости самой "складки"(образованной ступенями)...
Как считать? - загони в Лиру(например), получишь армирование складки и более менее правдоподобный прогиб... ну и все вроди бы

Держи картинку, для вдохновения
[ATTACH]1130832539.jpg[/ATTACH]
art вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2005, 12:37
#14
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Большо всем спасибо! Я наконец созрел, и вдохновение меня озарило!
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2005, 13:38
#15
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


А какое назначение здание в котором будет такая лестница? Я в смысле нагрузок.

art

судя по фото толщина ступени ~100мм. Какой пролет лестницы той что справа?
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2005, 14:57
#16
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Jeka
Лестница входа в ресторан. ширина 1,5 м
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2005, 11:37
#17
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Максим123
Пробую еще раз!
[ATTACH]1130754416.dwg[/ATTACH]
сколько арматуры ставить будете
- по схеме d6 шаг 200??

а главное интересует конструктив - гнутые стерженьки - количеством миллион, и .т.п. - на мой взгляд проще марш сделать прямым.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2005, 15:07
#18
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Я как обычно перезаложился, 10 с шагом 150. Сделают, посмотрим. и стержни z-образные.
Максим123 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2005, 15:54
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Максим123
Я как обычно перезаложился, 10 с шагом 150. Сделают, посмотрим. и стержни z-образные.
обращаюсь к вам как к главСпецу вашей лестницы. (допустим как любопытный заказчик)
вот почему по расчету надо 1,4см2/м, а вы заложили ~5см2/м??
очень хочется (для себя) узнать как от перерасхода отмазываться. только постарайтесь аргументированно (по пожарным см. СНиП ХХ п.Х - это пример а не наводка) пжлста...
и это.... прогиб какой (мм)? есть мнение, и не только мое, что это важно
и с конструктивом - от такого колличества перепусков l=35*10=350мм это все станет еще тажелее в 1,5 раза. если конечно держать будет. - какой-то армобетон..
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2005, 13:46
#20
Максим123

Инженер
 
Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22


Любопытство - это не качество моего заказчика. перерасход арматуры конечно есть, и самый важный аргумент - низкое качество строительных работ, а объект по затратам дорогой, и возможные просадки фундамента под лестницу, пытаюсь минимизировать величину трещин. Других аргументов нет, но этого вполне достаточно.
Прогиб около 3 мм.
А увеличение веса арматуры в 1,5 раза (?) Не вижу в этом особой проблемы, в численном выражении это не значительно. А будет лили не будет держать? Считаю что будет.
Максим123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет монолитной лестницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск