| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.10.2005, 11:28 | #1 | |
Расчет монолитной лестницы
Инженер
Москва
Регистрация: 18.08.2005
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 23218
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А какая лестница ж/б или стальная (по виду вроде ж/б). Если ж/б то надо пустить косоуры либо ж/б, либо стальные. тогда все считается просто.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм ну я имею ввиду хотя бы один ж/б косоур по середине кторый бы давал возможность втавить нижнюю несущую арматуру, лестницы такого вида применяютя очень часто.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Максим123
Такая лестница, как у тебя вычерчена, вполне может жить и без косоуров... за счет жесткости самой "складки"(образованной ступенями)... Как считать? - загони в Лиру(например), получишь армирование складки и более менее правдоподобный прогиб... ну и все вроди бы Держи картинку, для вдохновения [ATTACH]1130832539.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- по схеме d6 шаг 200?? а главное интересует конструктив - гнутые стерженьки - количеством миллион, и .т.п. - на мой взгляд проще марш сделать прямым. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вот почему по расчету надо 1,4см2/м, а вы заложили ~5см2/м?? очень хочется (для себя) узнать как от перерасхода отмазываться. только постарайтесь аргументированно (по пожарным см. СНиП ХХ п.Х - это пример а не наводка) пжлста... и это.... прогиб какой (мм)? есть мнение, и не только мое, что это важно и с конструктивом - от такого колличества перепусков l=35*10=350мм это все станет еще тажелее в 1,5 раза. если конечно держать будет. - какой-то армобетон.. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.08.2005
Москва
Сообщений: 22
|
Любопытство - это не качество моего заказчика. перерасход арматуры конечно есть, и самый важный аргумент - низкое качество строительных работ, а объект по затратам дорогой, и возможные просадки фундамента под лестницу, пытаюсь минимизировать величину трещин. Других аргументов нет, но этого вполне достаточно.
Прогиб около 3 мм. А увеличение веса арматуры в 1,5 раза (?) Не вижу в этом особой проблемы, в численном выражении это не значительно. А будет лили не будет держать? Считаю что будет. |
|||