Нужно ли выполнять пристенный дренаж для панельного 12-и этажного дома, если грунтовые воды находятся ниже уровня фундаментной плиты более 1 метра? Площадка на глубину 6 метров сложена суглинками, а в соответствии с руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений "Пристенные "профилактические" дренажи необходимо устраивать также и при отсутствии грунтовых вод в зоне подвалов и подполий, устраиваемых в глинистых и суглинистых грунтах".
В проекте прошедшем экспертизу присутствует пристенный дренаж, а заказчик хочет обойтись без него.
Просмотров: 4528
 
Непрочитано 13.10.2013, 16:24
#2
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


А что говорит проектная организация по этому поводу.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2013, 19:29
#3
timuchen82


 
Регистрация: 28.08.2013
Москва
Сообщений: 62


Проектная организация решила отказаться от дренажа под нажимом заказчика, но на словах они за дренаж. Достаточно ли ливневой канализации, чтобы отказаться от дренажа в таких условиях?
timuchen82 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 20:34
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
в соответствии с руководством по проектированию дренажей зданий и сооружений "Пристенные "профилактические" дренажи необходимо устраивать также и при отсутствии грунтовых вод в зоне подвалов и подполий, устраиваемых в глинистых и суглинистых грунтах"
сами же все знете!
Ливневка не дренаж совсем,тоже очевидно.
Цитата:
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
В проекте прошедшем экспертизу присутствует пристенный дренаж, а заказчик хочет обойтись без него.
по закону надо проходить экспертизу повторно..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2013, 21:58
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
по закону надо проходить экспертизу повторно..
Если в заключении дренаж есть, то нужно проходить. Если нет то и фиг с ним.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 11:35
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Как для профилактического пристенного дренажа в суглинках определить объем стоков ( сброс - не самотечный,перекачка) ??? Где-то попадалось,что сток от пристенных дренажей не рассчитывается. Возможно,это из "лохматых" времен,когда перекачка дренажных вод не делалась и дренаж считался "страховочным" ???
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужен ли пристенный дренаж

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие специалисты делают дренаж территории?! Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 47 13.06.2013 09:54
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Бентонитовая гидроизоляция или пристенный дренаж. irwave Конструкции зданий и сооружений 4 01.11.2007 13:28