| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение ГЗШ с заземлителем

Соединение ГЗШ с заземлителем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2014, 16:46 #1
Соединение ГЗШ с заземлителем
15112704
 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11

Скажите,пожалуйста, каким именно образом ГЗШ соединяется с заземлителем?
Просмотров: 2772
 
Непрочитано 04.12.2014, 11:08
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ГЗШ соединятся с заземлением металлическим проводником соответствующего сечения. Способ присоединения - под болт! И с той и другой стороны - болт!!!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:22
#3
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


А этот проводник должен как-то изолироваться, когда он уже идет в помещении, где ГЗШ расположено?
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 11:32
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Требований к его изоляции нет!
Он может быть и в изоляции в принципе. Но есть требование что визуально нужно определить его целостность. есть такие проводники в прозрачной оболочке. Но специально класть по каким-то изолирующим поверхностям - таких требований нет! Точнее - не встречал пока еще!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 21:23
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Соединение ГЗШ с заземлителем осуществляется заземляющим проводником (п.1.7.82 ПУЭ).
ПУЭ.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Соединение ГЗШ с заземлителем

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
соединение двутавров по высоте Проектант Металлические конструкции 5 02.10.2012 23:17
соединение трех панелей Тень ветра Конструкции зданий и сооружений 6 24.05.2010 20:59
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25