| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.12.2014, 18:50 | #1 | |
Странные трещины в перегородке.
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 18101
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Типа как бы стены 25 см расползлись в стороны... А фундаменты под стенами какие? Не ленточные ли? А грунт какой? Не пучинистый ли? А этажей всего 1? То есть плиты перекрытия не пригружены ли? А расстояние между стенами не меряли? С проектным неужели совпадает?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Конечно фундаменты ленточные.
Грунт какок не знаю , но соседние дома стоят нормально. Этаж один. Расстояние между стенамине мерял .потому что проекта нету конечно. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Да действительно , трещина снизу Уже , но очень не намного. Отклонение стен от вертикали замечено не было , но теодолитом не проверялось. Какие могут быть проблемы с фундаментами например? Мне кажется , чо если бы фундаменты стен дали крен то это было бы заметно по стене , которая тоже дала бы крен. Стена довольно высокая , крен было бы заметно. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
РастОК: - И где Вы видите "просадку"?
Трещина не имеет сдвига кирпичей по высоте - только разорванные в горизонтальном направлении вертикальные швы между камнями... Интересно бы копнуть фундамент в зоне трещины и посмотреть, продолжается ли она в фундаменте. Хотя под перегородкой - какой фундамент... Ну, и интересно было бы обследовать примыкание стен к перпендикулярным капитальным, а не только к перегородке. Да пробить дырочку в перегородке в нужном месте и натянуть шнур - посмотреть, вся стена только сдвинулась или изогнулась в вертикальной плоскости... Жаль, Роман65 не пишет, где объект. Не везде тепло так же, как в Одессе... Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 31.12.2014 в 08:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733
|
Вот в том-то и дело. Часто даже усиленную подготовку не делают (а иногда и почвенный слой не снимают), думают, что если перегородка, то и так пойдёт. Иногда возводят несущие стены, потом делают обратную засыпку всякой дрянью, не поддающейся уплотнению, потом по этой засыпке выполняют перегородки.
Раза в два. Последний раз редактировалось иваниваныч, 31.12.2014 в 09:36. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Соглашусь. Просадка-непросадка, а проблема с фундаментом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94
|
фундаментов скорее нет перед перегородкой, или как вариант, по второй фотке здание не эксплуатировалось, морозное пучение грунта, и перегородка поплыла. Видел как пол подняло, в здании которое не эксплуатировалось.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Всем , кто сомневается в надежности фундамента. Представьте себе перегородку толщиной 12 см длиной 3м и высотой 3,6 м, не закрепленную по бокам ( из за вертикальных трещин) и не закрепленную вверху.Малейшее дуновение ветра может ее опрокинуть , а она стоит уже много лет и гниет потихоньку из-зи протечек кровли.Мне кажется фундамент там супер мощный и надежный.
Одна из ненесущих стен, до которых примыкает перегородка, действительно оторвалась (вертикальная трещина ) на одном конце (а не на двух) от несущей капитальной стены.Большое спасибо Ashas-ke , натолкнули на хорошую мысль.Месторасположение- дождливый север Украины. Но самое главное, отклонение от вертикали обоих ненесущих стен , до которых примыкает перегородка, визуально заметить не удалось. Также не удалось обнаружить изгиб этих стен в вертикальной плоскости. Не могу себе представить какие воздействия могли бы изогнуть в плане ненесущие стены, до которых примыкает перегородка. Делаю тикие предварительные выводы , по порядку убывания вероятности : 1) Трещины температурные , но как образовались не знаю. 2) Ненесущие стены, до которых примыкает перегородка, все же наклонились (нужно проверить теодолитом).Против этой версии выступает наличие трещин щириной 3 см по низу перегородки. 3) Здесь что-то нечисто.Наверное пришельцы эксперементировали в заброшенном здании. Всех с Новым 2015-м годом!!!!! |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
P.S. И в Одессе в этом году аномально холодно. Я уже и не помню когда выпадало такое количество снега и температура понижалась до -20 |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Цитата:
Скорей всего была осадка фундамента, может быть и естественная ( под перегородкой вряд ли грунт уплотняли) , поэтому и трещина наверху шире. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |