Отступления от установленных нормами величин площадей помещений в госпитале
ButcheR
 
пианист
 
Питер
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 418

Друзья, разрабатываю раздел ТХ для реконструкции госпиталя. Заказчик просит по возможности добавить ещё немного коек (увеличивается, соответственно S палат, припалатных шлюзов, помещений дневного пребывания и т.д.).
По СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания
3.1 При проектировании зданий, перестраиваемых в связи с расширением, реконструкцией или техническим перевооружением предприятий, допускаются отступления от требований настоящих норм в части, касающейся выбора типа зданий, геометрических параметров зданий - их этажности, высоты этажей, модульных размеров сетки колонн или несущих стен.
3.2 Допускаются отступления от установленных настоящими нормами величин площадей помещений: до 10% - для помещений с нормируемой площадью 12 м и более, до 15% - для помещений с нормируемой площадью менее 12 м .
В связи с этим возник вопрос, возможно ли воспользовавшись этим пунктом уменьшить S предусматриваемую на:
а) Палаты
б) Процедурные, перевязочные, малые операционные
в) Ординаторские, кабинеты врачей, смотровые
г) Бытовые помещения для обслуживающего персонала (раздевальни, туалеты, санитарные комнаты, комнаты персонала)
д) вообще не могу использовать этот пункт, ибо руководствоваться СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания при проектировании медучреждений нельзя
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
Просмотров: 6080
 
Непрочитано 13.07.2016, 10:52
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


а в
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

что об этом говорят?

зачем вы вообще за СП 44 ухватились?))
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 11:18
#3
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а в
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

что об этом говорят?
Ничего об этом не говорят. И даже в СаНПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность об этом ни слова

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
зачем вы вообще за СП 44 ухватились?))
Как зачем? Заказчик ссылается на этот СП, указывая на возможность расширения палатных помещений за счёт сокращения их нормативных площадей.
Например, было 5 помещений персонала в разных отделениях по 12м2, - отнимает по 1,5м2 в связи с реконструкцией - вот тебе уже и бонусное санитарное помещение, например. Я образно, конечно, но площади за счёт этого можно сэкономить прилично получается.
Вопрос в том, не задинамят ли потом в экспертизе с этим пунктом
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 11:23
1 | #4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


Сп 44


Цитата:
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование административных и бытовых зданий (далее – здания) высотой до 55 м. Нормы настоящего свода правил касаются новых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование инвентарных (мобильных) зданий, за исключением отдельных требований, указанных в настоящем документе, а также общественных зданий и сооружений
при чем тут госпиталь?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:20
2 | 1 #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Забудьте и "добровольные" СП 158 и СП 44, и даже "обязательный" п.5.2 СП 118 согласно ПП РФ №1521, так как главным тут будет соблюдение санитарных норм согласно ФЗ №52:
СанПиН 2.1.3.2630-10:
Цитата:
3.6. Минимальные площади помещений следует принимать согласно приложениям 1 и 2 к настоящим санитарным правилам. С целью создания оптимальных условий проведения лечебно-диагностического процесса, комфортного пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда медицинского персонала площади отдельных помещений могут увеличиваться. Площадь помещений, не указанных в таблице, принимается по заданию на проектирование и определяется габаритами и расстановкой оборудования, числом лиц, одновременно находящихся в помещении, с соблюдением последовательности технологических процессов и нормативных расстояний, обеспечивающих рациональную расстановку оборудования и свободное передвижение больных и персонала.
Всё, что площадью меньше минимума по приложениям СанПиН 2.1.3.2630-10 не может быть ни при каких обстоятельствах. Всё, что туда не вошло - теоретически может уменьшаться от нормируемого не более процентов, указанных в п.5.2 СП 118.13330.2012 (с изм.1).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отступления от установленных нормами величин площадей помещений в госпитале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture lex3d Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 14.07.2020 21:17
Пересчет площадей помещений с учетом отделки CiyPetrov Прочее. Архитектура и строительство 97 17.04.2017 18:19
Какими нормами руководствоваться при проектировании "жилых помещений для детей-сирот и детей,..."(п.8 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ)? Leshiy8008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.03.2013 16:49
Как правильно называются европейские нормы арх проектирования наподобие СНиП_2.08.01 – 89 - для жилых зданий, но с нормами размеров помещений и т.д.? annaarchi Архитектура 3 28.01.2012 13:48
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40