| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки

Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2017, 13:58
Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки
sleep
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261

Может кто-нибудь поделится или подскажет, где посмотреть? Заранее, спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (732 байт, 424 просмотров)

Просмотров: 5585
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:53
1 | 1 #21
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Сечение в центре пролета проверяете на "M", на опоре на "Q", прогиб в лире/скаде и т.п., общую устойчивость обеспечиваете связями, местную толщиной. И на завод. Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:56
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Причём в нелинейной постановке
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 18:01
#23
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём в нелинейной постановке
Паралельно сверяя с толмутом катюшина и интегралами в книге по устойчивости 61 года. Вон, как раз человек еще ищет в сосденей теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138638

Последний раз редактировалось Chebyn, 03.03.2017 в 18:16.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 10:47
4 | #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Сечение в центре пролета проверяете на "M", на опоре на "Q"
В общем случае этого может быть мало, тем более, что есть еще проверка на приведенное напряжение.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
общую устойчивость обеспечиваете связями, местную толщиной
Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффектипное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ато щас тут насоветуют в ансисе считать её.
Все прекрасно считается без всяких там ансисов, хотя использование программ рекомендуется. Весь расчет выполняется в следующей последовательности.

1. Балка по длине разбивается на некоторое количество участков. Чем их больше, тем расчет будет точнее, но и более трудоемкий. Я разбиваю на участки длиной, ориентировочно равной меньшему из значений: 2-м высотам балки на опоре или максимальной высоте в пролете.

2. Высота балки по каждому полученному отсеку осредняется и жесткость принимается для этого значения, постоянной по всей длине отсека. Таким образом мы заменям в определенных целях балку переменной высоты на балку с высотой, изменяющейся ступенчато. При этом в некоторых проверках будут участвовать и фактичкские размеры сечений по границам отсеков.

3. По границам каждого отсека определянм внутренние силовые факторы M и Q.

4. Проверку прочности по границам отсеков производим исходя из фактических высот сечения.

5. Проверку местной устойчивости стенки выполняем по усредненной высоте.

6. Проверка местной устойчмвости полки не имеет каких-либо особенностей.

7. Проверка деформативности производится по усредненным жесткостям.

8. Самый интересный момент: общая устойчивость. Для конструкций такого рода существует универсальный инженерный прием, дающий некоторый запас несущей способности. Суть его заключается в замене анализа устойчивости всего сечения при изгибе на анализ устойчивости сжатой полки в своей плоскости (из плоскости балки) при центральном сжатии. Для этого:

а) вычисленные ранее напряжения по границам отсека умножаем на фактическую площадь сжатого пояса в этом месте, переходя таким образам к системе внутренних продольных сил, действующих по границам отсека;
б) загружаем нашу систему дискретной жесткости внешними продольными силами таким образом, чтобы внутренние продольные силы были равны силам, вычисленным в предыдущем пункте;
в) производим программный расчет на устойчивость, получая в результате расчетные длины каждого из отсеков;
г) производим расчет на устойчивость каждого (или части) из отсеков на устойчивость при центральном сжатии.

Пункты "а-в" позволяют получать более экономное решение, но если желания экономить нет, расчетная длина каждого из отсеков может быть принята как расстояние между промежуточными раскреплениями сжатого пояса из плоскости, а при их отсутствии - полной длине балки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 09:11
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


IBZ, спасибо! По нотам разложил!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:28
#26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В общем случае этого может быть мало, тем более, что есть еще проверка на приведенное напряжение.


Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффектипное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.


Все прекрасно считается без всяких там ансисов, хотя использование программ рекомендуется. Весь расчет выполняется в следующей последовательности.

1. Балка по длине разбивается на некоторое количество участков. Чем их больше, тем расчет будет точнее, но и более трудоемкий. Я разбиваю на участки длиной, ориентировочно равной меньшему из значений: 2-м высотам балки на опоре или максимальной высоте в пролете.

2. Высота балки по каждому полученному отсеку осредняется и жесткость принимается для этого значения, постоянной по всей длине отсека. Таким образом мы заменям в определенных целях балку переменной высоты на балку с высотой, изменяющейся ступенчато. При этом в некоторых проверках будут участвовать и фактичкские размеры сечений по границам отсеков.

3. По границам каждого отсека определянм внутренние силовые факторы M и Q.

4. Проверку прочности по границам отсеков производим исходя из фактических высот сечения.
Алгоритм действенный, но его все-же можно упростить.
В настоящее время во всех современных программах есть возможно задать стержень переменной высоты, поэтому дробить (а если пролет 60м ?) балку необязательно. Чтобы, как Вы говорите, в "общем случае" не пролететь можно вычислить приращение, к примеру, момента сопротивления сечения и приращение изгибающего момента по длине, соотнести их и понять надо-ли проверять пустые метры м/у началом и концом. Для такой балки как у автора, где перемена сечения не так уж и велика (уклон кровли 10% ?) и максимальные значения внутренних усилий находятся в разных местах по длине, дробление будет просто тратой времени.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Безусловно, самое простое решение. А вот самое ли эффективное и в конкретном случае целесообразное - вопрос.
Возможно есть какие-то частные случаи, когда обеспечить устойчивость балки выгоднее сечением, но, как правило, связи - это самое целесообразное и простое, хотя преложенный инженерный прием и упрощает жизнь.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:34
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


IBZ, а каково Ваше мнение по поводу моделирования пластинами? Определение устойчивости через энергетический постпроцессор?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 11:56
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
В настоящее время во всех современных программах есть возможно задать стержень переменной высоты
Когда я последний раз считал такую балку, а было это достаточно давно, в Скаде такой возможности не было и в помине. Сейчас есть ?

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Чтобы, как Вы говорите, в "общем случае" не пролететь можно вычислить приращение, к примеру, момента сопротивления сечения и приращение изгибающего момента по длине, соотнести их и понять надо-ли проверять пустые метры м/у началом и концом.
Можно, но при наличии поперечной силы и, соответственно, необходимости считать приведенное напряжение, а также, возможно, местную устойчивость стенки "по полной программе", анализ может занять намного больше времени, чем расчет по представленному алгоритму. А уж что потребен более высокий уровень квалификации расчетчика - точно.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, а каково Ваше мнение по поводу моделирования пластинами?
Способны проанализировать полученный результат - вперед ! Но только для себя-любимого. Весьма вероятно, что экспертиза заставит выполнить все равно ряд проверок по нормам, так как там учтены начальные несовершенства. Прямой учет этого фактора в компьютерном расчете практически невозможен ввиду его многофакторности: дефект, являющийся критическим для одной зоны и вида расчета совершенно не является таковым в другой зоне и при иной проверке.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 13:54
1 | #29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Когда я последний раз считал такую балку, а было это достаточно давно, в Скаде такой возможности не было и в помине. Сейчас есть ?
Про скад я Вам не скажу, но если нет, то я очень удивлюсь - в лире есть такая возможность с 2012.

ФАХВЕРК, Вам, возможно, будет интересно http://eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:20
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Chebyn, IBZ, когда Роботом был занят... то была возможность сделать балку переменного сечения.

----- добавлено через 17 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, Вам, возможно, будет интересно http://eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
СпасибО!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:41
#31
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Сечение в центре пролета проверяете на "M"
Не, тут так не прокатит. Наиболее опасное сечение по нормальным напряжениям будет не в середине пролета.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчёта треугольной сварной двутавровой металлической балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия Татьяна_74 Металлические конструкции 167 17.01.2020 05:32
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Ищу пример расчета стальной двутавровой балки по нормам Еврокода 3 hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.11.2013 11:37