| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.04.2009, 13:13 | #1 | |
1-я категория электроснабжения ИТП
Novosibirsk
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 18186
|
|
||||
Цитата:
Согласно табл. 5.1: Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов относятся к I категории но это не касается промышленных объектов
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.04.2009 в 13:45. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175
|
нет, по СП 41-101-95 (п.7.2) можно было садить на 2-ю категорию - что, собственно и делали при проектировании не жилья и небольших объектов, а тут эксперт говорит что новая бумага вышла-что если нет круглосуточного ремонтного персонала-будьте добры вешайте на 1-ю категорию, а это не всегда возможно, да и ставить дизель из-за 2-х киловатного насоса и шкафа управления накладно получается
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 5
|
У меня, например, был проект телерадиоцентра со встроенным ИТП.
Эксперт также потребовал, чтобы его электроснабжение обеспечивалось по 1-й категории. Я не стала спорить, конечно, и посадила его на щит, который запитывался от ШАВР и ДЭЗ. В Вашем случае поищите какой-нибудь ИБП попроще и подешевле. Есть новый СНиП по ИТП. Под рукой сейчас нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41
|
Во-первых: государственный проверяющий орган должен предоставить официальное замечание (на бумаге с подписью) где указана ссылка на нормативный документ (даже если он супер новый), а слова это все ху.....а.
Во-вторых: ЦТП явно был запитан по второй категории (2 ввода) значит ставим АВР, получается первая категория. А с дизелем это уже нулевая категория (старая формулировка), а это уже металлургия, атомная прмышленность и пр. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41
|
Если была вторая категория, получались ТУ на вторую категорию, значить сетевая организация их выдала с расчетом от одной подстанции с разными вводами или от двух независимых ТП. А выдать ТУ на вторую категорию с возможностями третьей категории они не имели право.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
Нынче категорийность обеспечивается по желанию заказчика, его средств и пожеланий. Посадите на щит АВР, прикиньте длину линии до потребителя ( в некоторых случаях приходится идти двумя кабелями). Думаю, эксперт примет, куда ему деваться? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41
|
Ну не Х........я себе с каких пор заказчик решает категоричность, всю жизнь в нормах было прописано. А если за тебя будет решать заказчик, то ты работаешь не в проектной а в кооперативе по выполнению курсовых проектов. И при чем тут линия выполненная в две нитки кабеля и категорийность ну не х...я не пойму.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 5
|
А чего тут непонятного?
Например, вентилятор дымоудаления находится на кровле 25-этажной башни, а ГРЩ - на 1-м этаже. Шинопроводом идти нельзя (заказчик против), а категорийность соблюсти надо. Вот и получатся две нитки кабеля. Если идти одним кабелем, требуемой категории не получить. |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. Заказчик не решает категорийность, но категорийность обеспечивается по его желанию и исходя из инвестированных средств.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 41
|
Если по нормам первая значит делаешь первую.
Если по нормам вторая делаешь вторую. Если по нормам первая, а заказчик говорит вторая то посылаешь его на х.... Дорогой Енио понятие категорийности и понятие падения напряжения в кабеле разные. Ты сначало разберись с этими понятиями а потом на форуме коментарии оставляй. |
|||
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
А заказчик заказывает и оплачивает первую, то тогда неизвестно, кто кого и куда пошлет...
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
Понятие категорийности в нашем случае: если идти одним кабелем на большое расстояние к потребителю 1-й категории, то при обрыве его(кабеля) не будет соблюдено вообще никакой категорийности. Именно это я имела ввиду. В ряде случаев идут двумя кабелями от разных автоматов. А вообще, мне более по нраву обращение на "Вы". Последний раз редактировалось Enio, 08.04.2009 в 17:25. |
|||
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Во втором сообщении есть вложение СП 31-110-2003.
т. 5.1 "Здания учреждений управления, ..." I категория
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проект электроснабжения | AlexMAN | Электроснабжение | 9 | 05.09.2013 17:24 |
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 12.04.2012 12:23 |
Проектирование электроснабжения завода-HELP! Требуются проекты-аналоги. | voskoboynikovdm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 02.03.2009 21:01 |
ИТП кто проектирует? | Максим Алексеевич | Инженерные сети | 2 | 16.06.2008 13:48 |