| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.06.2006, 01:03 | #1 | |
Стропильная система кровли
Проектировщик
Москва
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6437
|
|
||||
инженер Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 11
|
На мой взгляд, вам необходимо установить затяжку, расположенную на уровне 1,5-1,8 м от верха плит перекрытия. Таким образом, Вы получите ферму с приподнятой затяжкой. Такие фермы с успехом применяются, если стены здания достаточно устойчивы и могут воспринять распор (просчитайте). В этом случае приподнятая затяжка под действием вертикальной нагрузки работает на сжатие как распорка, создавая опору для верхнего пояса, работающего как двухпролетная балка с пролетом l1 и l2 (схема1). Если стены не способны воспринять распор у вас схема 2.
[ATTACH]1149564461.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
По моему вам дали плохой совет. Такая схема жизнеспособна в 9 м пролете а никак не 18. Вам надо задействовать все стены. Можно сделать П-образный (правда П будет слегка кривая по верху что не страшно) каркас с установкой на него наслонных стропил и добавить подкос м/у стенами 6.6 м.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Начиная с 9м обычно уже ставят фермы, не говоря уже о пролете 18м. :wink: Если сделать ферму шарнирно опертой, то не надо воспринимать распор. Материал: металл или дерево. Хорошо описан расчет и конструирование в книге Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий"
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||