| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
я не предлагаю, я передал информацию что есть у меня |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
в ссылочке гляньте, там у них расчетный ток з.з. более 100А, зависеть он будет от общей длины кабельных линий. но по каким соображениям в Москве требуют 0,5Ом для 0,4кВ - тайна сия велика есть
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
Даже если расчетный ток з.з. будет более 100 А, то Rзу < 250/100=2,5 Ома, но ни как не 0,5 Ома, хотя и 100 А получить очень сложно. К любой информации необходимо относится осторожно, а то такого можно наворотить - не распутаешь (фильтруй базар ...)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Если в ТУ или ТЗ сказано делать 0,5 Ома - тогда бейте электроды метров на 15-20 штук 30-40 сколько не жалко и соединяйте их все полосой, может быть и получите 0,5 Ома.
А если в ТУ или в ТЗ про это не слова - то зачем гнаться за 0,5 Ома, делайте согласно ПУЭ. Тем более что в первом посте ни про Москву и ни про МО ни слова не сказано.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
угу, только считается ток для сети с изолированной нейтралью, т.е. надо смотреть голову этой 10-ки, т.е. сторону 10кВ питающего трансформатора, все, что от его НН отходит. Это и будет ток з.з. для данной сети.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 1
|
kifa забей, я вот все тут прочитал так и не понял чего тут непонятного. Хотите сделайте два контура на одной ТП один на 0,5 Ом второй на 4 Ом.
В Москве просто свои особенности может они перестраховываются на основе неудачного опыта в прошлом, но в ТУ пишут - принять ток КЗ равным 500А. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
см. ГОСТ 12.1.030-81 |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Ну вы же спросили откуда формула и хотели пункт)) Вот формула отсюда, п.3.2, что не так? Кстати, там же и 0,5Ом сидят в п.2.2
Почему ток 500А?!) Я также не знаю откуда, просто дали 500 в ТУ на подключение и все тут) Последний раз редактировалось Palomnic, 03.10.2012 в 22:58. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
А зачем мне смотреть п.3.2 или 2.2, когда я могу посмотреть п. 4.4 (тоже самое написано в ПУЭ).
Тем более что в п.3.2 приведена формула R=125/I, а не R<250/I - есть разница?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Цитата:
Или посмотрели?! о_О На трансформатор с какой подстанции напряжение подается? Не с генератора же, в самом деле, местного значения не превышающего 110кВ, а откуда?))) Кто там говорил про высокую и низкую стороны? Ладно... чую по кругу ходим))) Последний раз редактировалось Palomnic, 05.10.2012 в 00:08. |
|||
|
||||
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_03.pdf
Вячеслав Малькович, ООО «ЮНИОС» http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=30 Согласно п. 1.7.98 ПУЭ 7-го изд., вокруг трансформаторной подстанции, на расстоянии от фундамента не более 1 м, на глубине 0,5 м прокладывается замкнутый контур заземления, соединяемый с заземляющим устройством. В чем физический смысл дополнительного контура, по мнению авторов ПУЭ? Во всех типовых проектах ТП спроектированы замкнутые контуры заземляющих устройств. Тре- буется ли монтаж дополнительного контура или достаточно изменить габариты в соответствии с упомянутым пунктом? Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) Замкнутый контур, прокладываемый вокруг транс- форматорной подстанции в соответствии со 2-м аб- зацем п. 1.7.98 ПУЭ, предназначен для выравнивания потенциалов в земле на прилегающей к подстанции территории (для снижения шагового напряжения и напряжения при прикосновении к проводящей обо- лочке трансформаторной подстанции). Он может быть использован в качестве единственного заземлителя, если его сопротивление растеканию тока удовлетворя- ет одновременно двум предъявляемым к заземляюще- му устройству подстанции требованиям, а именно: – не превышает значение 250/I, где I – расчетный ток замыкания на землю на стороне 6(10) кВ в со- ответствии с п. 1.7.96 ПУЭ; – не превышает 2, 4 или 8 Ом при номинальном линейном напряжении трансформатора с низкой стороны соответственно 660, 380 или 220 В в соответствии с п. 1.7.101 ПУЭ. При определении сопротивления заземляющего устройства сле- дует учитывать влияние металлических оболочек и брони присоединенных к подстанции кабелей, используемых в качестве естественных заземлите- лей в соответствии с п. 1.7.109, а также повторных заземлителей ВЛ (если они имеются). Если сопротивление растеканию замкнутого контура с учетом естественных заземлителей превышает одно или оба значения, определяемые условиями пп. 1.7.96 и 1.7.101, должен быть выполнен дополнительно ис- кусственный заземлитель (заземляющее устройство), к которому и присоединяется замкнутый контур. В зависимости от конструктивных соображений он (оно) может быть выполнен (о) в виде вертикальных электродов либо еще одного горизонтального контура. Вертикальные электроды должны быть расположены внутри внешнего замкнутого контура. Последний раз редактировалось perpetule, 12.04.2013 в 17:44. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Здравствуйте, Мария. Элмаш выпускает комплекты заземлителей до 30-ти метров (www.elmast.com). А электролитические кто-нибудь закладывал в свои проекты? тот же эффект дают, при сопоставимой цене. Но все равно дорого... Я читал в ссср делали как: в обоснованном случае заменяли грунт с большим удельным сопротивлением на другой, но с малым удельным сопротивлением. Т.е. глину или песок заменить на чернозем. Правда, в радиусе фундамента ТП. Не спорю, по работе может и дорого, а суммарные затраты может и одинаковые... Надо рассчитывать. По идее, для монтажа глубинного заземлителя нужна геология до той же расчетной глубины забивки заземлителя. или же протоколов замера удельного сопротивления грунта хватит? там несколько слоев грунта и расчет заземлителя сложный будет. Кто как считал глубинные заземлители? Работы по монтажу глубинных электродов кто-то учитывает в своих проектах? Они тоже недешево стоят...
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции | Sapog | Инженерные сети | 2 | 08.12.2010 17:47 |
Вентиляция трансформаторной подстанции | Гобар | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.06.2009 23:59 |
Ищу типовой проект трансформаторной подстанции | pirogovdenis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.03.2009 08:58 |