| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.08.2018, 12:44 | #1 | |
В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?
инженер-конструктор
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 6608
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Вам стоит изучить
"ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ" Приложение 1 Расчет на прочность ----- добавлено через ~4 мин. ----- При расширении трубопровода смещение происходит и в поперечном направлении, особенно когда трасса не прямолинейна, а она всегда с изгибами |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Вот поэтому-то, собственно, и возникли сомнения, т.к. прикладывая горизонтальную нагрузку одновременно с вертикальной получаются, что верхняя Т-образная консоль "уходит из плоскости" (см. анимацию колебаний). |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Вот и хочется ответить, что некогда думать, считать надо! П.С. Я конструктор, а не технолог. К сожалению, у кого можно спросить, - те в отпуске сейчас. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2018
Сообщений: 2
|
Технолог дает нагрузки на опору в 3-х направлениях: вертикальная, гор. осевая, гор. боковая.
Для неподвижной опоры все понятно - она должна держать все 3 нагрузки. Для подвижной: Вертикальную - должна держать (для примера возьмем вертикальная - 1000 кг. Затем умножаем вертикальную на 0,3: 0,3*1000=300 кг. Сравниваем 300 с цифрами, данными технологом, и считаем в каждом направлении на меньшую из нагрузок. Например, г.о.=450 кг, г.б.=200 кг. Получаем, в горизонтальном осевом направлении опора должна держать 300 кг (300<450), в гор. боковом направлении - 200 кг (200<300). Почему берем меньшую цифру? Потому что если данная технологом нагрузка меньше (0,3*вертикальная), соответственно, на нее и считаем. А если она больше, то опора при достижении (0,3*верт.) начинает скользить, и нагрузка далее не увеличивается. Если технолог не дает нагрузки осевые и боковые, значит они малозначительны, считаем на (0,3*верт.) в любую сторону и не паримся. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
Мне выдали задание на строительную опору, в которой указана лишь вертикальная нагрузка в т/м от проектируемого трубопровода Ду400, а нижний ряд идет Ду500. Я считаю по сути плоскую раму (строительную опору). Нагрузки я все собрал сам в т*с, а не т/м, т.к., к примеру, не знаю учел ли технолог в своей нагрузке снег или нет. А снег, как известно, это кратковременное загружение и его следует считать по-другому. Это я вам привел пример, что "доверяй, но проверяй!". Вы в курсе что такое особо опасный объект? - это риторический вопрос. Что касается ваших цифр, то как собрать нагрузку я знаю, тем более что формула для подсчета горизонтальной нагрузки по Шишкину предельно проста. Если интересно, можете посмотреть мою расчетную схему с величинами вертикальных нагрузок. Горизонтальные приложены в отдельном загружении, как 0,3*Рв. У меня было (и осталось) всего 3 вопроса: 1) как следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк? 2) как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно? 3) Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: постоянная, длительная, кратковременная, особая (эпизодическая), мгновенная? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
поставте направляющие опоры вместо нескольких просто "скользячек" и труба будет "ездить" только в определенном направлении
опору считать на нагрузки во все стороны (может и вверх выгнуть) ----- добавлено через ~2 мин. ----- программа "старт" хорошо помогает в расстановке опор - очень простая в освоении. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
Была сначала П-образная опора с трубопроводом Ду500, она уже существует. Технологи решили пустить по существующим опорам сверху, вот таким вот образом, проектируемый трубопровод Ду400. По нагрузкам видно это в посте #9. Моя задача проверить несущую способность существующей и проектируемой строительной опор. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2018
Сообщений: 2
|
Если особо опасный объект, требуйте от технолога нагрузки в 3-х направлениях.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, снег, ветер, обледенение и пр. технологи никогда не считают. Они считают только от массы труб/их содержимого и температурных расширений. Все остальные нагрузки конструктору надо досчитывать самому. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 86
|
Здравствуйте.
Вопрос: При заданной горизонтальной нагрузке от трубопровода (Pг), на скользящую опору (из программы Старт), корректно ли брать нагрузку на опору трубопровода = 0,3*Pг, возникающую от силы трения? Пример: исходные данные: вертикальная нагрузка 9,7т, горизонтальная 2,9т на скользящую опору. соответственно на опору трубопровода нагрузка: верт=9,7, гориз: 0,9т. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
нет
Разделите 2,9 на 9,7 и сравните с 0,3 Почитайте руководство к СТАРТу Проверьте почему нет горизонтальной поперёк трубопровода Уточните какие нагрузки (для 1 ГПС или 2 ГПС), направление осей выдачи нагрузок (местная или общая) Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 08:06. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Допустим, есть некая трасса тепловой сети, расчет которой в Старте показал осевые нагрузки на некую неподвижную опору.
Условно, Старт выдал осевое усилие 100 т. Старт ведь не учитывает потерю устойчивости стержня трубы, и считает ее как будто это просто невыгибающийся стержень? Считаем, что по стержню раскиданы скользящие опоры, позволяющие выгибаться трубе поперек трассы и терять устойчивость. При большой длине участка трубы, гибкость трубы настолько высока, что она теряет устойчивость при совсем невысоких продольных силах, т.е. выгибается по одной из форм; и эта энергия, соответственно, переходит в изг. момент. Вопрос: Будет ли реальное осевое усилие на неподвижную опору выше критической силы Эйлера (плюс - минус)? Ведь если нет, то тогда выходит, что Старт выдает очень высокие усилия на неподвижку, которые в реальности никогда и не появятся? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Задайте в программе (в любой программе) стержень длиной 10 / 50 / 100 / 200 / 300 / (Х) метров, зажмите заделками (неподвижками), нагрейте до 100градусов и определите осевой распор. В не зависимости от длины стержня программа выдаст одни и те же осевые распорные усилия.
Но ведь если стержень теряет устойчивость, то чем он длиннее, тем меньше должно быть это усилие (осевое)? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку | Сазоныч | Основания и фундаменты | 6 | 24.09.2018 20:39 |
В каком направлении колона воспринимает больший момент? | Начинающийй | Металлические конструкции | 5 | 20.08.2014 22:05 |
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? | Sanechek | Основания и фундаменты | 3 | 26.11.2013 13:11 |
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. | semvb | Технология и организация строительства | 43 | 20.10.2011 08:48 |