Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?

В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2018, 12:44 #1
В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?
Ivan3891
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267

Здравствуйте!
1. Есть необходимость посчитать П-образную опору на которую будет опираться трубопровод Ду500 и Ду400.
Если с вертикальной нагрузкой всё понятно, то с горизонтальной возник вопрос: "С какой стороны следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк?
В книге Г.В. Шишкина как ее считать понятно (стр.120), а как прикладывать, - нет.
Собственно, вопрос на прикрепленной картинке.

2. Как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно? По идее горизонтальная нагрузка не может возникнуть без вертикальной. Но тогда возникает третий вопрос.

3. Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: кратковременная?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горизонтальная нагрузка для скользящих опор.jpg
Просмотров: 653
Размер:	261.8 Кб
ID:	205384  


Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2018 в 12:49.
Просмотров: 6608
 
Непрочитано 15.08.2018, 14:19
#2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


как думаешь в какую сторону будет расширяться (двигаться) труба? посмотри как считают удлинение трубы в какую сторону и сразу станет понятно куда и кого прикладывать.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 14:28
#3
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
как думаешь в какую сторону будет расширяться (двигаться) труба? посмотри как считают удлинение трубы в какую сторону и сразу станет понятно куда и кого прикладывать.
Расширяется труба вдоль трубопровода, туда же и приложил горизонтальную нагрузку. Но есть сомнения.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 14:31
#4
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Вам стоит изучить
"ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"
Приложение 1 Расчет на прочность

----- добавлено через ~4 мин. -----
При расширении трубопровода смещение происходит и в поперечном направлении, особенно когда трасса не прямолинейна, а она всегда с изгибами
Тёпа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 14:55
#5
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
"ОСТ 36-146-88 ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"
Приложение 1 Расчет на прочность
Посмотрел. К сожалению, ответа там на свои вопросы не нашел.

Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
При расширении трубопровода смещение происходит и в поперечном направлении
Вот поэтому-то, собственно, и возникли сомнения, т.к. прикладывая горизонтальную нагрузку одновременно с вертикальной получаются, что верхняя Т-образная консоль "уходит из плоскости" (см. анимацию колебаний).
Вложения
Тип файла: zip 2018-08-15_12-43-15.zip (206.0 Кб, 68 просмотров)
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:08
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Только вдоль!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 15:10
#7
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
как думаешь в какую сторону будет расширяться (двигаться) труба? посмотри как считают удлинение трубы в какую сторону и сразу станет понятно куда и кого прикладывать.
Вы напомнили мне один старый анекдот, когда в запертой комнате с мебелью подвесили бутылку водки к потолку на веревке. В комнату запустили мужика, тот увидев водку, начал прыгать. Час прыгал, два, три... Ученые не выдержали и задают ему вопрос по громкой связи: "Может вы подумаете ещё, как можно достать бутылку?" - намекая, что можно использовать для этого мебель в комнате. На что мужик ответил: "Х.. тут думать! Прыгать надо!"

Вот и хочется ответить, что некогда думать, считать надо!

П.С. Я конструктор, а не технолог. К сожалению, у кого можно спросить, - те в отпуске сейчас.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:27
#8
ch1d


 
Регистрация: 15.08.2018
Сообщений: 2


Технолог дает нагрузки на опору в 3-х направлениях: вертикальная, гор. осевая, гор. боковая.
Для неподвижной опоры все понятно - она должна держать все 3 нагрузки.
Для подвижной:
Вертикальную - должна держать (для примера возьмем вертикальная - 1000 кг.
Затем умножаем вертикальную на 0,3: 0,3*1000=300 кг.
Сравниваем 300 с цифрами, данными технологом, и считаем в каждом направлении на меньшую из нагрузок.
Например, г.о.=450 кг, г.б.=200 кг.
Получаем, в горизонтальном осевом направлении опора должна держать 300 кг (300<450),
в гор. боковом направлении - 200 кг (200<300).
Почему берем меньшую цифру? Потому что если данная технологом нагрузка меньше (0,3*вертикальная), соответственно, на нее и считаем.
А если она больше, то опора при достижении (0,3*верт.) начинает скользить, и нагрузка далее не увеличивается.

Если технолог не дает нагрузки осевые и боковые, значит они малозначительны, считаем на (0,3*верт.) в любую сторону и не паримся.
ch1d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 16:10
#9
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от ch1d Посмотреть сообщение
Технолог дает нагрузки на опору в 3-х направлениях: вертикальная, гор. осевая, гор. боковая.
Цитата:
Сообщение от ch1d Посмотреть сообщение
Если технолог не дает нагрузки осевые и боковые, значит они малозначительны
Порой люди не знают/не умеют/не хотят давать нормальное техническое задание ТЗ. А если и дают, всегда надо проверять, потому как технологи тоже люди и им свойственно ошибаться.
Мне выдали задание на строительную опору, в которой указана лишь вертикальная нагрузка в т/м от проектируемого трубопровода Ду400, а нижний ряд идет Ду500. Я считаю по сути плоскую раму (строительную опору). Нагрузки я все собрал сам в т*с, а не т/м, т.к., к примеру, не знаю учел ли технолог в своей нагрузке снег или нет. А снег, как известно, это кратковременное загружение и его следует считать по-другому. Это я вам привел пример, что "доверяй, но проверяй!".

Цитата:
Сообщение от ch1d Посмотреть сообщение
считаем на (0,3*верт.) в любую сторону и не паримся.
Вы в курсе что такое особо опасный объект? - это риторический вопрос.

Что касается ваших цифр, то как собрать нагрузку я знаю, тем более что формула для подсчета горизонтальной нагрузки по Шишкину предельно проста.
Если интересно, можете посмотреть мою расчетную схему с величинами вертикальных нагрузок. Горизонтальные приложены в отдельном загружении, как 0,3*Рв.

У меня было (и осталось) всего 3 вопроса:
1) как следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк?
2) как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно?
3) Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: постоянная, длительная, кратковременная, особая (эпизодическая), мгновенная?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема опоры.jpg
Просмотров: 224
Размер:	43.3 Кб
ID:	205390  
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 16:43
#10
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


поставте направляющие опоры вместо нескольких просто "скользячек" и труба будет "ездить" только в определенном направлении
опору считать на нагрузки во все стороны (может и вверх выгнуть)

----- добавлено через ~2 мин. -----
программа "старт" хорошо помогает в расстановке опор - очень простая в освоении.
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 16:52
#11
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
программа "старт" хорошо помогает в расстановке опор - очень простая в освоении.
Опоры расставляют технологи, я их считаю и проектирую.
Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
поставте направляющие опоры вместо нескольких просто "скользячек" и труба будет "ездить" только в определенном направлении
опору считать на нагрузки во все стороны (может и вверх выгнуть)
Это тоже задача технолога.

Была сначала П-образная опора с трубопроводом Ду500, она уже существует. Технологи решили пустить по существующим опорам сверху, вот таким вот образом, проектируемый трубопровод Ду400. По нагрузкам видно это в посте #9. Моя задача проверить несущую способность существующей и проектируемой строительной опор.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 17:27
#12
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Опоры расставляют технологи, я их считаю и проектирую.
как вы говорите технологи тоже люди ...
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 17:28
#13
ch1d


 
Регистрация: 15.08.2018
Сообщений: 2


Если особо опасный объект, требуйте от технолога нагрузки в 3-х направлениях.

Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
1) как следует прикладывать горизонтальную нагрузку от технологического трубопровода: вдоль оси трубопровода или поперёк?
Если горизонтальные нагрузки от технолога отсутствуют, то опора должна быть рассчитана на действие горизонтальной нагрузки во всех направлениях (по оси, вбок, и даже по любой диагонали). Любое направление приложения нагрузки должна держать.

Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
2) как следует учитывать горизонтальную нагрузку: совместно с вертикальной или отдельно?
Должны быть перебраны все неблагоприятные варианты. (Особенно, если несколько труб, могут нагрузить только одну из них или несколько). Поэтому перебираем все возможные варианты. И совместно, и по отдельности, и при нагрузке от части трубопроводов.

Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
3) Какой тип горизонтальной нагрузке следует присваивать: постоянная, длительная, кратковременная, особая (эпизодическая), мгновенная?
Это зависит от режима работы трубопровода и внешних условий (внутри или снаружи помещения). В большинстве случаев (для систем отопления) я бы принял как временную длительную.

Да, снег, ветер, обледенение и пр. технологи никогда не считают. Они считают только от массы труб/их содержимого и температурных расширений. Все остальные нагрузки конструктору надо досчитывать самому.
ch1d вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2022, 16:56
#14
pinjener


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 86


Здравствуйте.
Вопрос: При заданной горизонтальной нагрузке от трубопровода (Pг), на скользящую опору (из программы Старт), корректно ли брать нагрузку на опору трубопровода = 0,3*Pг, возникающую от силы трения?


Пример:
исходные данные: вертикальная нагрузка 9,7т, горизонтальная 2,9т на скользящую опору.
соответственно на опору трубопровода нагрузка: верт=9,7, гориз: 0,9т.
pinjener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2022, 23:29
1 | #15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Вопрос -- каша, но корректно
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 08:01
1 | #16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
корректно ли
нет
Разделите 2,9 на 9,7 и сравните с 0,3
Почитайте руководство к СТАРТу
Проверьте почему нет горизонтальной поперёк трубопровода
Уточните какие нагрузки (для 1 ГПС или 2 ГПС), направление осей выдачи нагрузок (местная или общая)

Последний раз редактировалось olf_, 16.09.2022 в 08:06.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 08:25
| 1 #17
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


Допустим, есть некая трасса тепловой сети, расчет которой в Старте показал осевые нагрузки на некую неподвижную опору.
Условно, Старт выдал осевое усилие 100 т. Старт ведь не учитывает потерю устойчивости стержня трубы, и считает ее как будто это просто невыгибающийся стержень?
Считаем, что по стержню раскиданы скользящие опоры, позволяющие выгибаться трубе поперек трассы и терять устойчивость. При большой длине участка трубы, гибкость трубы настолько высока, что она теряет устойчивость при совсем невысоких продольных силах, т.е. выгибается по одной из форм; и эта энергия, соответственно, переходит в изг. момент.
Вопрос: Будет ли реальное осевое усилие на неподвижную опору выше критической силы Эйлера (плюс - минус)? Ведь если нет, то тогда выходит, что Старт выдает очень высокие усилия на неподвижку, которые в реальности никогда и не появятся?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 08:50
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Старт ведь не учитывает
такое невозможно представить

Если уж "ручные" методики учтывали жесткость трубы..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 09:36
#19
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
невозможно представить
Задайте в программе (в любой программе) стержень длиной 10 / 50 / 100 / 200 / 300 / (Х) метров, зажмите заделками (неподвижками), нагрейте до 100градусов и определите осевой распор. В не зависимости от длины стержня программа выдаст одни и те же осевые распорные усилия.
Но ведь если стержень теряет устойчивость, то чем он длиннее, тем меньше должно быть это усилие (осевое)?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2022, 11:17
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#19
Условия с подвыподвертом
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
В не зависимости от длины стержня программа выдаст одни и те же осевые распорные усилия
с чего вдруг?
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком направлении считать горизонтальную нагрузку скользящей опоры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку Сазоныч Основания и фундаменты 6 24.09.2018 20:39
В каком направлении колона воспринимает больший момент? Начинающийй Металлические конструкции 5 20.08.2014 22:05
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? Sanechek Основания и фундаменты 3 26.11.2013 13:11
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37