Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6832
|
|
||||
Конечно шарнирный. Чтобы он был жесткий, надо, чтобы все 3 приходящих в узел стержня при деформирмациях поворачивались все вместе на один угол, чего требовать от кирпичного столба ну никак нельзя.
И приваривать балку не надо. Лучше опереть насухо через центрирующую прокладку и зафиксировать болтом, выпущенным из опорной подушки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105
|
Ответ №2. Полностью поддерживаю!
Только на месте возникают некоторые трудности: положение анкеров не всегда по проекту оказывается((( Но это проектировщика уже не колышет...
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
|||
|
||||
Еще грубее - узел жесткий, если кирпичный столб способен воспринимать такой же момент, как и металлическая балка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий или шарнирный узел? | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.09.2010 21:17 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания деревянной балки перекрытия | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 19.04.2010 14:55 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |