как подобрать сечение стойки забора
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,169

Sarman вне форума Вставить имя

Всем здравствуйте.
Как подобрать сечение стойки забора? Существует ли методика расчета?
Забор будет являться ограждением футбольного поля. Высота забора 6м.
Ограждение из стальной проволки фирмы fensys. Они пишут, что для 6м. высоты достаточно трубы 80х80. Как так? Не мало ли?
Я взял предельную гибкость 150, расч. длину стойки 2*L и подобрал трубу 220х140х5. Шаг думаю сделать 3м. Можно так поступить?
Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 5837
 
Непрочитано 12.04.2011, 15:50
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,477
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Учитывая даже сетчатое ограждение, надобно учесть и ветер. Понижающий коэффициент посмотрите в СНиПе - по памяти не помню.
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:04
#3
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,566


220х140х5 на 6 м - нормально.
Что-то такого сечения в ГОСТ нет.
Стенку нужно взять минимально имеющуюся - здесь главное - максимальная жесткость при минимальном весе.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:13
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А вот у нас во дворе...
футбольное поле огорождено стойками явно не 220х140
5.27*"Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов."
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-23-81*

Я бы на момент от ветра посчитал
Сазоныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:17
#5
[MPa]

Конструктор
 
Регистрация: 06.08.2010
Киев
Сообщений: 17


Я лично такого не считал, но могу добавить:

1. Длину брать не 6 м (я так понял, это от поверхности грунта), а от верхнего обреза фундамента.

2. Проверить одну стойку не только по предельной гибкости, но и по разделу СНиП (сталь) "Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом", на то, что на верх залазят 4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует. Или 3-е взрослых быстро перелазят через этот забор. Иногда в забор еще врезается машина, но это, наверное, можно опустить.
[MPa] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 16:56
1 | #6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от [MPa
;735052]4-ро детей, начинают трясти стойку и на них еще и ветер дует
Почему четверо? Пусть будет девять. И не детей, а взрослых мужиком с животиками. И плюс к этому учтите сейсмическую нагрузку и действие цунами в момент максимального сосредоточения мужиков на заборе.
Нитонисе вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 17:14
#7
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ


Могу сказать что реально спортплощадки и ограждены стойками 80х80 и даже 80х60. Стоят... По гибкости и правда получаются огромные стойки. Античное ограждение такое получится. Как выкрутится не знаю. Вот можно посчитать как сжато-изгибаемые их... или посчитать предельную гибкость как для второстепенных колонн 210-60а. Уже она не 150, а 180 станет (почти уверен)
Сам ставил стойки 100х100 на 3.5 м.
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.04.2011, 17:24
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,595


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я взял предельную гибкость 150, расч. длину стойки 2*L и подобрал трубу 220х140х5.
где-то была похожая тема. Там для стоек забора расчетную длину предлагалось брать 1,12*L (как для стойки, загруженной только собственным весом). В СНиПе Стальные конструкции в табл.71 (вроде) есть этот случай. На мой взгляд, вполне логично - сечение не такое большое получается, если подбирать по пред. гибкости
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.05.2015, 11:09
#9
khmeloff


 
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 9


Доброго времени суток!
Собираюсь делать забор, для стоек использую трубу 50*30 и 60*40 со стенкой 2 мм.
Подскажите, можно ли поставить эти же трубы, но со стенкой 1,5 мм? Не повалится ли забор просто от ветра?
khmeloff вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.05.2015, 12:15
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,065


Цитата:
Сообщение от khmeloff Посмотреть сообщение
со стенкой 1,5 мм
Сварщик под такой забор дороже всей конструкции обойдется
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.05.2015, 12:33
#11
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,566


Да, для стоек это не по человечьи - и варить невесело, и сгниет быстро.
На стойки надо НКТ б/у - они ОЧЕНЬ толстостенные и не дороже в целом.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.06.2018, 09:34
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,316
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Я взял предельную гибкость 150, расч. длину стойки 2*L и подобрал трубу 220х140х5.
А почему прямоугольная стойка получается, а не квадратная? Ведь мю 2 в обоих направлениях.
Ребята, подскажите где можно найти это в новом СП ?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
брать 1,12*L (как для стойки, загруженной только собственным весом). В СНиПе Стальные конструкции в табл.71 (вроде)
Ребята нашел, спасибо! )

Последний раз редактировалось Sanechek, 26.06.2018 в 09:46.
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как подобрать сечение стойки забора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||