Заполнение проемов в противопожарных преградах
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 12149
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
В общем-то неплохо было бы представить хоть эскиз...но проблема решаема, сейчас много фирм, занимающихся изготовлением противопожарных дверей, ворот и т.д. Легко можно найти через поисковик, к примеру http://www.fenix3000.ru
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
|
Дверной (а над ним и оконный проемы) входнойгруппы запроектрован в противопожарной стене 2 типа. В радиусе 4 метров от места стыка двух объемов (1-этажный и 2-этажный) не должно быть неогнестойких окон и дверей. НО: в 1-этажном объеме в этом диапазоне не имеется никаких проемов, а значит, опасность проникновения пламени в соседний блок через оконный проем снидается. Имеет ли смысл в 2-этажной части заполнять огнестойким наружным дверным блоком проем (а также и противопожарным окном)? Думается, что да, ведь согласно нормам: заполнение проемов в противопожарных преградах-огнестойкими окнами и дверьми.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Rosenkranz, по-моему представленный Вами фрагмент чертежа не в достаточной степени информативен, если можно выложите планы полностью обоих этажей, и напишите какого класса функциональной пожарной опасности оба отсека
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Гильденберг,
Если у вас ограждения не ниже К1 и расстояние между указанными проемами более 4 м и ограждающие конструкции дежду проемами выполнены из материалов группы НГ - то вроде как противопожарные двери не требуются. А у вас тут лестница наружная открытая? СНиП 21-01-97: Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Судя по отметкам на лестнице, она показана условно, (1,2-0,58=0,62м) ступенек здесь нужно 3-4, возможно и поворот не нужен, а окно видимо выше и расстояние 1м обеспечено...Действительно, данный фрагмент чертежа мало информативен....
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Пособие к СНиП 21-01-97
Цитата:
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
|
Пособие к СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 4.1.9. При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопо¬жарными дверями или окнами 1-го типа (рис. 6). Мой вопрос: проемы в противопожарной стене удалены от места стыка менее, чем на 4м. Следовательно: заполнение их-огнестойкие окна и двери. Но т.к. в радиусе 4м в прилегающм отсеке нет проемов, и перекинуться огонь может только на несгораемую кровлю (профлист С21)1-этажной части, имеет ли смысл входную группу выполнять в огнестойком исполнении? Последний раз редактировалось Rosenkranz, 30.03.2009 в 14:59. Причина: корректировка вложения |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
да, разрешение оставляет желать лучшего
по-моему, если считать это здание многофункциональным с общим вестибюлем, то дверь конечно должна быть противопожарной а если это спортивный комплекс с медкабинетом и пунктом питания, то я неуверен, что она там нужна, да и вообще напрягает такое количество лестниц - наружных, которые ведут в объем внутренних лестничных клеток (зачем, когда можно войти в лестничную клетку с уровня земли- - если я все правильно понимаю) да и Serafima в 7 посте права - что-то со ступенями неувязка, да и вход в спортзал через торговые помещения пугает, и для чего такой цоколь?
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может Последний раз редактировалось сержант, 30.03.2009 в 16:38. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
kamilla_parker,
получается, что проблемная дверь должна быть противопожарной, поскольку расстояние между ближайшими краями проемов тут меньше 4 метров. PS: - незавидный у вас полифункциональный комплекс получился, гиморрой какой-то с кучей лестниц... - надеюсь, для доступа маломобильных вам техусловий не задано? - скажите, а Гильденберг, то есть Rosenkranz, что, мертвы? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проемов в несущих стенах | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 07.04.2016 13:53 |
Проемы в противопожарных преградах | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.10.2009 19:38 |
Подскажите ГОСТ,..... маркеровка заполнения проемов? | Rost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 23.06.2006 01:55 |