через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2009, 21:38 #1
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети.
_kent_
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 8

подскажите пожалуйста, через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети.
-Уменя протяженность 36 метров, и есть поворот на 90 градусов, нужно ли мне еще П-образный компенсатор, если да через сколько метров?
- между вповоротом 90 град, (Г - образным комп.) 25 метров.
Пожалуйста помогите.
Просмотров: 12128
 
Непрочитано 29.10.2009, 12:24
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%EE%F0%FB#1139
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1157
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#854
А также теплотехнический справочник и любая книга по теплоснабжению или тепловым сетям
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 13:02
#3
KING


 
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 2


Поставте на каждый участок в 25 метрах еще компенсатор. Вообще по практике ставится где то 1 компенсатор ну участок длинной 20м.
KING вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 13:10
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Представляю себе подоснову, на которой на тс пэшки через каждые 25 м.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 13:39
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от _kent_ Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети.
-Уменя протяженность 36 метров, и есть поворот на 90 градусов, нужно ли мне еще П-образный компенсатор, если да через сколько метров?
- между вповоротом 90 град, (Г - образным комп.) 25 метров.
Пожалуйста помогите.
предельные длины теплопроводов без устройства компенсации зависят и от диаметров
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 13:39
#6
KING


 
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 2


Ой простите, я подумал что речь идет о внутрянке
KING вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 13:41
#7
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


уже не актуально
lee вне форума  
Ответ