Длина пути при эвакуации через помещение
Makcbin
 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 26

Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться нерядивому студенту с простым вопросом: если эвакуация из первого помещения проходит через другое помещение, то откуда начинает считаться длина пути эвакуации (от двери первого помещения или от двери второго)? В схеме в приложении две длины, какая верная?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_181017161612.png
Просмотров: 137
Размер:	10.8 Кб
ID:	207157  

Просмотров: 2788
 
Непрочитано 17.10.2018, 12:26
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Не хватает третьего варианта из самой дальней точки первого помещения. из самого дальнего угла будет путь эвакуации, а если есть раздел ТХ с расстановкой оборудования то самое дальнее рабочее место.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 12:29
| 1 #3
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Регламентирована длина пути эвакуации только из зального помещения. В остальных случаях - от двери... в нашем случае в смежное помещение, имеющее эвакуационный выход.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 12:31
#4
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"
Приложение N 5
к пунктам 10, 11 Методики
Данные для определения расчетного времени эвакуации

Расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацию, при которой хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения или строения точке.
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 12:36
#5
Makcbin


 
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 26


Andrey_nadym, а можно выполнить все условия СП и не считать пожарный риск? Как считается длина в таком случае?
Makcbin вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 12:59
#6
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Все допустимые длины путей указаны в СП 1.
Есть допустимые длины которые нормированы ну например как в пункте СП 1.13130.2009
5.2.23 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.
Так же и по остальным классам Ф есть свои требования по нормированным длинам путей эвакуации, а если брать в расчет то это будет из самого дальней точки помещения.
Опять же если будем рассматривать вариант эвакуации например из помещений заведующей детского сада, то расстояние от двери наиболее удаленного т.е. помещения в Вашем случае 2. Но на основании все того же СП и того же пункта если мы считаем путь из групповой, то уже будет вариант 1.
Надеюсь поняли, что я хотел донести. По каждому классу Ф есть свои нормированные расстояния
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 13:01
#7
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


конечно расчетная длина по 2 маршруту
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Длина пути при эвакуации через помещение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая минимальная длина элемента продольного профиля жд пути ? Cu6upb Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 30.08.2018 11:54
Пути эвакуации с этажей разным классом функциональной пожарной опасности! Arisrtarh Пожарная безопасность 10 20.02.2014 15:24
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути lexagri Архитектура 4 03.03.2011 12:57